第1个回答 2011-11-03
板里所谓‘通长’不是抗震框架梁里抗震措施那个‘通长’的意思。是指每跨里底筋要有一定比例的无接头的钢筋。至于几跨之间一定要相通,规范没有这种要求。遇(次)梁时可将底筋断开只要伸过梁中线、并保证锚固长有12d,是规范允许的。为了节约钢筋、施工方便,能通几跨更好。
第2个回答 2011-11-03
设计图纸中通长钢筋通几跨就通多长,遇梁可断开,合理下料,保证锚固即可
第3个回答 2011-11-03
不可以,需满足锚固长度。
根据混凝土规范:
第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 la=αfyd/ft
以C30砼、圆8三级钢为例,锚固长度0.14*360/1.43=35 倍钢筋直径,圆8的钢筋锚固长度需达到280mm,通常梁宽300mm左右,所以遇到梁不断开通长设置最合理经济。(除非梁宽度超过280mm*2=560mm的时候,断开设置才经济)本回答被网友采纳
第4个回答 2011-11-03
不可以,如果断开需要满足搭接长度