车间所有机器都开启,我量了下变电房低压各总开关电压是刚好380V.到车间也就是200多米远,电压只有376V。正常吗。印象当中我记得变电房电压应该至少要有390V.到车间经过线距离电压降后保持在380V左右。现在我想问下变压器开关柜输出电压有负载和无负载的电压是一样的吗?比如经过变压器输出到配电柜开关有390V,如果车间的机器一运行会把他的电压拉低吗?
变压器是1600KW的。现在的总电流是2000A。想问下1600KW的变压器最大输出电流是多少啊。怎样算的,

你好,看起来是很正常的,只是你没有说到底有多少负载,多大电流,也没有说你们的变压器容量多大,所以不好精确分析。有一点你要懂得,就是电力网电压不是恒定的,而是时刻变化的,只是变化范围在规定的数值范围内,我们的变压器输出都是400V的,但是由于电网输入时也不能确保是10.5KV不变,实际上一般都低一些,10.0-10.5KV之间,所以低压侧电压390-400V之间很正常。这样带上负载,再考虑有线路压降,到负载时,有220V/380V就非常合适了。你的设备应该都是220/380V的吧。当负荷增大时,变压器电压会下降,尤其是无功负载增大时,下降会很明显。比如夏天空调多了,电压下降很明显,早上和下午都可能差5-15V之多。我们单位较远的配电室,电压最低接近360V了,主要是负荷大距离太远,我们会通过倒中央空调机组让电压不至于再低了,停一台200KW的机组,用另外母线的机组带,电压可升5V左右。一般我们要求的供电电压不能低于设备额定电压的5%。再低就要采取措施了,呵呵!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-04
3400A,
有电压降主要表现在输电线路和负载性质上,如果可以将输电线路都用足够载流量的母排供电,可以降低电压降。这个4V 的电压降完全可以忽略!
第2个回答  2011-11-02
正常情况
变压器空载的情况下,配电室的电压会高,当负载较大时,会有一部分电压损耗在线路或其它设备上,所以配电室和用电设备端的电压都会降低。
你们车间空载390v,满载380v,用电端376v是比较理想的情况了,4v的电压差是线路损耗,200多米满载只有4v电压降,也是比较不错的情况了。你们工程的供配电设计还是比较好的。
第3个回答  2011-11-02
会的