混凝土楼板承重 楼板承重是200公斤/平米,现有1.3吨的设备,底面积约0.8平米,能放不?

如题所述

200公斤/平米就是我们设计时所取得2千牛/平米的活荷载,我是做结构设计的,这个不是说绝对不能放,得看你房间的大小,应该让设计院给你核算的,一个是设备底对楼板的冲切是否能算过,另外是放上设备后的楼板承载力是否能算过,包括裂缝和挠度。如果能算过,放上也没问题。
希望有帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-02
这个设备是绝对不能放的。

建筑物里每个房间的用途在设计时就确定了,千万不要随意改变。
第2个回答  2011-11-02
不行,绝对不行。