无论是开展修建什么样的房子,总会需要有许多规范操作,倘若是不按照标准来,就可能会让房子的品质受到影响,门窗接地实际上也是这般,那样门窗接地多少层开始设置?门窗接地常规做法是什么?下面我们就和大家好好细心论述。
门窗接地多少层开始设置
门窗接地从多少层做起,也是要按照计划去考虑的。由于建筑物的种类是不一样的,假如是一类的防雷建筑物,从30米做起,应该就是从10层逐渐。假如是二类的防雷建筑物,从45米做起,应就是从15层逐渐。如果是三类防雷建筑物,从60米做起,应就是从20层进行。实际从哪里开始设定也需要按照计划去进行考虑到,现在做门窗接地或是尤其重要的,由于可以起到一个很好的保护作用。
门窗接地常规做法是什么
1、最先一些高层住宅建筑物工程建筑基本都是所采用的混凝土结构构造及其钢架结构建筑物,并且也可以完全应用其内部金属物做防雷装置一部分,把它内部金属物尽量连接成总体。混凝土结构预制构件和钢构架里的建筑钢筋应相互之间联接,对接扣件务必连结为电气设备通道,使整个建筑物处在均压中。
2、因而金属幕墙、铝合金型材门窗设计者应深入了解建筑物的防雷装置和建筑幕墙、门窗洞边的防雷装置引线,随后确定一个有效、经济发展、安全建筑幕墙、门窗防雷方案设计。
3、金属幕墙、铝合金型材门窗架构等比较大的内部金属物,假如间距路面相当于滚球半径或以上时,应将其与防雷装置联接,这也是最先要采取的防侧击的预防对策。
4、金属幕墙的连接电导体务必铺设在金属幕墙的金属立杆与连接着地圈梁或柱子钢筋的埋件中间,使金属幕墙与全部建筑物的防雷装置连接成电气设备通道。联接间隔参考必须避雷网网格图规格:第二类防雷建筑物则必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物务必≤20X20或24X16(米)。
5、铝合金型材门窗的连接电导体的铺设也必须要在铝合金型材门窗框精准定位后,墙体装饰层亦或者是在墙面抹灰施工前开展,联接电导体也应当选用横截面不得少于100mm2的建筑钢材,用螺栓或者螺丝固定于门窗框带。联接电导体引出来端应当选用不低于8mm直径的园钢亦或4×12镀锌扁钢,联接电导体引出来端与防雷装置引线开展搭接焊并头,搭接长度务必≥50mm,满焊接。
6、最终为减少在需要防雷的空间内发生火灾事故、发生爆炸、生命威胁,等电位连接是一个很重要的对策。