11问答网
所有问题
0个2000W的电暖气同时使用需要多大的电线
用的是220V的电压
刚才可能有点误会,是10个电暖气。
举报该问题
推荐答案 2011-11-04
10个2000W就是20KW,220V电压供电约91A电流,用25—35平方铜线,25平方载流量为3.64A/mm²; 35平方载流量为2.6A/mm²,选大一些的线损小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/887qPF4M2.html
其他回答
第1个回答 2011-11-04
按2kw计算,选用1.5平方即可。
第2个回答 2011-11-04
有问题
相似回答
2000w电暖气用多大电线
答:
截面面积为3.0~4.0平方毫米。就单独一
个2000w的电暖器
电路来说,在普通民用220V电源情况下,可以采用截面面积为3.0~4.0平方毫米的铜芯
电线
。
大家正在搜
2000w电暖气用多大电线
2500瓦电暖气一小时多少度电
电暖气对电线的要求
20平米用多大电暖气
电暖气上的黑色电线
电暖器用几平方的电线
一般电暖气的功率多大
电暖气接线柱如何接线
电暖气的三根线怎么接
相关问题
2000w电暖气需用多少平电线
10个2000w的电暖气需要多大的线
16个2000w暖气电热棒需要多大的三相缆线
6平方的BV铜芯电线可以带动4台2000KW的电暖气同时使用...
2000w电暖气,开一整晚要用多大的插线板才行啊(我家有个插...
2000W的电热器需使用什么规格的电线
23台2000W的电暖器,59台2500W的电暖器同时使用,...
一般家庭能同时使用多少个2000w电器?