1.5平方的线能带3000w的热水器吗

如题所述

1.5平方铜线的理论最大载流量是12A,在穿线管并预埋到墙体里面的情况下的最大载流量在10A左右。
而3000W的电热水器的工作电流值是13.6A。
所以3000W的电热水器不能使用1.5平方的铜芯线,其所用的铜芯线的线径至少要在4平方。
如果是3000W的空气能热水器,则更不能使用1.5平方的铜芯线。