求三菱PLC模拟量程序例子

FX2N+FX0N-3A

LD M0

TO K0 K17 H0 K1

TO K0 K17 H2 K1

FROM K0 K0 D0 K1

;选择ad输入通道1

;启动输入通道1的ad转换

;把通道1的当前值存入寄存器d0

LD M2

TO K0 K17 H1 K1

TO K0 K17 H3 K1

FROM K0 K0 D2 K1

; 选择ad输入通道2

;启动输入通道2的ad转换

;把通道2的当前值存入寄存器d2

LD M4

TO K0 K16 D4 K1

TO K0 K17 H4 K1

TO K0 K17 H0 K1

;d4是数值的模拟信号输出,值在0--255之间

;启动输出通道的da转换处理

;在编辑指令使m0 m2 m4循环接通断开

;d0 输入1通道当前值,d2输入2通道当前值,d4输出通道当前值。

扩展资料:

FX2N-2AD性能介绍:

一、电路接线

FX2n-4AD通过扩展电缆与PLC主机相连,四个通道的外部连接则根据外部输入电压或电流量的不同而不同。

应注意以下几点:

1、外部输入为电压量信号,则将信号的+、-极分别与模块V+和VI-相连

2、若外部输入为电流量信号,则需要把V+和I+相连。

3、如有过多的干扰信号,应将系统机壳的FG端与FX2n-4AD的接地端相连。

二、性能指标

1、电源

FX2n-4AD的外接电源为24V,上下波动不得超过2.4V,电流为55mA。

2、转换特性

3、模拟量模块的性能说明

(1)4个输入点可同时使用。

(2)输入电压为-10V~+10V,如果绝对值超过15V,则可对单元造成损坏。

(3)12位转换结果以二进制补码形式存放。最大值2047,最小值-2048。

(4)分辨率电压为1/2000,5mV,电流为1/1000,20uA。

(5)总体精度1%。

(6)转换速度6~15ms。

参考资料来源:百度百科-FX2N-4AD

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22
LD M0
第2个回答  2011-10-19

给你个截图。这个就是FX2N+FX0N

第3个回答  2011-10-18

看图片

第4个回答  2017-05-12
三菱的模拟量是线性关系,最简单了。
三菱模拟量模块对应的是0-4000,比如你4-20mA对应量程范围是0-100KPa,那么实际值就是通道值*(100/4000)为实际工程值。