台达 VFD-B 变频器 中 单相/三相接法 电流怎么算

图片上依次是0.75KW 1.5KW 2.2KW 3.7kw 往下排 前面几个低功率的写着单相/三相 是什么意思 那个三相应该怎么接线?
拿1.5KW来说 铭牌上写着输入电流 1PH 15.3A /3PH 9.4A 200-240V 50/60HZ
而 3.7KW的 写的是 3PH 20.6A 200-240V 并没有写1PH
看1.5KW这个来说 单相机中三相输入电流是9.4A 符合图上面写的 3相
那么这个单相机种三相输入 是怎么接线的。
我们公司用的都是VFD-B系列的 而且都是 按单相接线 一火线一零线
既然后面那些高功率的没写单相 那么按照单相接法有什么问题?

常见的一般三相接法都是380V电压 但是VFD-B系列的三相依然是220V的电压 这是为什么?

还有单相接法的话 火线零线电流是不是都一样?三相接法是不是每一项的电流都是名牌上写的那么大 比如1.5KW 3PH是9.4A 那么U V W每一相是不是都是9.4A?

对了想起来 公司接的是火线接到输入端R上 零线接到 T上 同时从火线R端并出一根线来接到S上了 这种算什么样的接法呢?这个算是 单相机种三相输入吗?这样接法有什么好处?这样接法 火线的电流怎么算?
我看了下说明书 变频器输入电压等级有230V的 460V的 575V的 只有230V的有单相的 其他的规格都是三相的。现在我想知道VFD-B 230V 那个三相是什么意思 输入如何接线。那个图片我一直没想明白 这种单相/三相是如何接线的。 我们公司那种接线法是属于哪一种?

  VFD-B 变频器中,220V等级的变频器输入电压必须是220v,单相是220V,三相的话,相电压必须是220V。至于电流单相很容易是UI,三相输入的话就是加(根号3),所以三相输入电流是单相的根号3分之一。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-20
在有的地区和国家,使的电压等级不一样,有的国家是线电压为220V,相电压是127V,我国是线电压为380V,相电压为220V,追问

这个我知道 但是 按照我们国家来算 220V相电压那么三相的就是380V了 这个超出变频器的200-240V的范围了 我看了下说明书 变频器输入电压等级有230V的 460V的 575V的 只有230V的有单相的 其他的规格都是三相的。现在我想知道VFD-B 230V 那个三相是什么意思 输入如何接线

追答

这里的三相是Uab=220v,Ubc=220v,Uca=220v,将三相电A、B、C接入变频器的输入端就可以了。

第2个回答  推荐于2020-01-20
220V等级的变频器输入电压必须是220v,单相是220V,三相的话,相电压必须是220V。至于电流单相很容易是UI,三相输入的话就是加(根号3),所以三相输入电流是单相的根号3分之一。
你可能有疑问,这个220v的三相怎么接,因为电压等级的差异,我们是无法直接接220V的三相输入,只能接单相输入,对于110-120V制的国家可以接三相输入,至于输入端R和T跨接一个火线是因为变频器内部有三相整流,增加线是为了给整流装置分流。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-28
有点难度!