恒荷载能不能转换成活荷载? 地下室顶板设计恒荷载29kn,活荷载25kn。恒

恒荷载能不能转换成活荷载?
地下室顶板设计恒荷载29kn,活荷载25kn。恒荷载是不包括结构自重的,主要是考虑回填土。先忽略装修重量在没有回填土之前(即恒荷载为零时)活荷载能不能大于25KN?如果能又是多少?(如何换算)。
主要是我项目地下室顶板在施工过程中作为场地用,施工车辆荷载大于设计活荷载25KN。要做回顶方案。麻烦大神解答

可以“转换”的,系数1*恒+系数2*活=组织值。
用这个公式进行分析计算,或请设计院帮助一下即可解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考