推荐答案 推荐于2018-03-05
COM是输入还是输出?输入的话COM接24V。输出分晶体管和继电器两种。继电器是开关触点输出,COM接24V或0V均可,视控制对象而定。晶体管输出分NPN(源型)和PNP(漏型),NPN型
集电极开路
输出形式的公共端COM只能接外接电源的负极(即0V),而PNP型的COM端只能接外接电源的正极(24V)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/88FPqS4q4.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-05
NPN,明显的是低电平有效,即0V,如果有S/S
端子
,把该端子接+24V,那样输入点才是低电平导通,如果把该端子接0V,那么输入点就是高电平有效,一般情况下都是0V的输入信号,COM与此0V内部已经相连了,+24V没有COM点,而0V与COM点本身是相通的,但如果是外接开关电源的话就要把—V,COM连在一起才行,是三菱的PLC
第2个回答 2015-11-12
输入端c接+24,作用时输入端通过行程开关和接近开关等接地,输出端如是继电器输出的,你想怎么接就看你自己愿意了,负载公共端如接0,那么Y的公共端就接+24。COM口是在PLC通讯时用的,和输入输出端没有关系。
第3个回答 2011-10-18
那要看PLC型号是源型还是漏型的
第4个回答 2011-10-18
009 正解, 简单明了!本回答被提问者采纳
相似回答
OMRON
PLC
输入端和输出端的
COM口
有
什么
区别? 分别接
+24
和
0V
是如何...
答:
1、输入端的COM如果接24V,那么X0输入就是0V有效(NPN)
。2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就是24V输出。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、NPN型集电极开路输出形式的公共端COM端只能接外接电源的负极(即0V)。6、PNP...