两台3KW的潜水泵 两个9.5m*2.6m的化粪池 液位自动控制系统 求详细设计图 和电路图

1 要求自动报警 自动启停泵
2 一个泵坏另一个泵可以正常工作

电路很简单,如仅实现以上功能,还需要说清楚几个问题:
1、两个池是连通的吗?
2、你打算把池中的液体往哪里抽?
3、自动报警要求在什么样的情况下启动?追问

不是连通的 是独立的 现在是只用一个泵和一个化粪槽 自动报警是池中液位容积达到90%时报警自动开启泵抽水 液位低于10%时报警泵停止抽水 池中污水是抽到污水处理系统的

追答

这个系统的关键是选用什么样的液位测量方式。目前常用的有:
1、超声波液位计
2、智能雷达液位计
3、浮球式液位计
4、电极液位计

需要根据液位计的选型,配合设计控制电路,很可能要采用PLC控制,不知道你们这套系统的预算是否允许。如果一定要考虑成本因素,也可以采用继电器控制,不过电路会稍稍复杂一点,但总的来说都可以实现。还是先选定液位计吧,这样就可以把问题具体化了。

追问

浮球式液位计
、电极液位计
都可以 成本高的和成本低得个设计一套 我这是毕业设计方案帮帮忙

追答

这两天一直想在网上找一个合适的电路绘图软件,还没找到合适的,郁闷!怕你是等的着急了,今天特意上来和你打个招呼。看来你也是学该专业的,那就先给你些提示:
所需原器件:
1、3KW电机(带泵)两台
2、3KW交流接触器 两个
3、220V交流变24V直流开关电源1只
4、电极式液位计 两套
5、24V直流驱动、220V交流执行、双联继电器(有常开、常闭触点各一对) 两只
6、电线若干米
以上材料即可实现你所需功能电路的最廉价设计,你可先动动脑筋,设计一下。考虑到你是本专业的,如果给一点提示就可以帮到你,那对你才是最好的帮助。如果你不是本专业的,给你份电路图也没有关系。希望你能理解我的良苦用心。补充提示:
1、采用24V直流电源的目的,主要是考虑化粪池电极式液位计通电后的安全问题。
2、220V交流接触器的使用,你应该不会陌生吧。
以上两点理解了,其他的应该没有问题了吧,设计个电路发上来,我给你看看。
另外,如果你知道哪儿有合适的电路设计软件,不妨也给我提供一下。谢谢了!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-30

有的,双泵的话,可以轮动

水位开关要耐污

第2个回答  2011-10-20
最低配置:
数字显示仪 2 台 650元/台
超声波液位计 2台 2000元/台
继电器 2组 38元/套

合计预估成本:5400元整

以上配置完成您所说的基本功能,如果需要控制逻辑或者 免费 的技术支持的话,请随时致电
010-62968182 陈,呵呵呵
第3个回答  2012-04-19
两套液位自动控制系统,把其中一套设置为主工作,另外一个为次工作在利用交流的辅助触头做个互锁。当主工作跳闸次工作自动投入。自动报警分别用交流的辅助触头接一只电铃或者蜂鸣器即可,最好用一只转换开关做手动和自动,手动的目的是强制启动设备,电路很简单,两套液位控制器的图合一块在交流的辅助触头的常开点互连一下能给控制系统供电就OK,画图很麻烦。
第4个回答  2011-10-19

如图:

本回答被提问者采纳