内支模架的要求如下:
1、坚向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施,对湿陷性黄土,尚必须有防水措施;对冻胀性拦土,尚必须有防冻融措施。
2、模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾置的临时固定设施。
3、现浇多层房屋和构筑物,应采取分段支模的方法,安装上层模板及其支架应符合下列规定:
①下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;
②上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;
③当采用悬吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必需符合要求。
4、当层间高度大于5m时,宜选用桁架支模或多层支架支模;当采用多层支架支模时,支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应同一坚向中心线上。
5、当采用分节脱模时,底模的支点应按模板设计设置,各节模板应在同一平面上,高低差不得超过3mm。
6、当承重焊接钢筋架和模板一起安装时,应符合下列规定:
①模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的结点上;
②安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。
7、模板及其支架必须符合下列规定:
①保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;
②具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;
③构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求;
④模板的接缝不应漏浆。
参考资料来源:百度百科-支模
模板支撑架应根据施工荷载组配横杆及选择步距,根据支撑高度选择组配立杆、可调托撑及可调底座。模板支撑架高度超过4m时,应在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,并在每排每列设置一组通高十字撑或专用斜杆。
1、步距严禁超过1.5米,上部自由高度:扣件式钢管支架自由端不得超过50cm,碗扣式支架不得超过70cm,承插式支架不得超过65cm。
2、可调顶托螺杆伸出长度严禁超过20cm或伸出不超过1/3顶托螺杆的长度,且顶托底部的立柱顶端必须沿纵横向设置水平杆。
3、满堂模板立杆高度超过4m以上时,最上部一道设置一道水平剪刀撑,向下应每隔2步设置一道水平剪刀撑。
4、8m以上的支模体系,在外侧周圈应设由底至顶的竖向连续剪刀撑;水平杆的步距1.2m,中间在纵横向应每隔4排立杆设由下至上的竖向连续式剪刀撑。每隔2步设置一道水平剪刀撑。剪刀撑杆件的低端应与地面顶紧。
施工工艺要求
立杆的选择与复制立杆的管径、壁厚必须符合排架的设计要求,立杆的必须设立于可靠的垫脚板上,立杆的间距必须符合排架设计要求,立杆的接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件必须交错布置。
两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。
本回答被网友采纳