320千瓦用电器接380v630a空开跳闸,线是150*3+1*35.该怎么办?要串多大电阻

如题所述

  320KW用电器在三相380V系统中,如果按照有电动机之类的负载功率因数在0.8左右计算,则满载电流I:
  I=320KW/(根号3x380Vx0.8)=608A
  608A已经接近空开630A的额定电流值,当一个良好的空开工作时,如果负载中遇到稍大电动机启动(电机启动电流会达到其额定电流的3-7倍),也有可能超过630A;若空开已使用一段时间,其参数会因环境温度,震动等因素稍有变化,其阻值变小的可能也是有的。所以,我认为空开选择的电流值小,可能是跳闸的主要原因。
  确认这个原因的方法也比较简单,可用钳形表(用有记录功能的万用表更好)测量3线的电流。逐一启动负载,直到320KW全部加上,待跳闸时审阅电流值,即可确定是否由于电流已达空开的动作值。
  如果是这种原因应更新更大电流值的空开。绝对不能用所谓加电阻的方法来尝试解决。
  当然,三相输入电压不标准(某线电压偏高)、三相负载不平衡、负载对地绝缘低、负载中有故障都会引发某一线(或2线)电流升高,接近或超过空开动作值,引发跳闸。但都可以通过上述检测电流的方法查出原因而进一步排除。
  电缆发生的故障几率比较小,所以没有阐述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-23
你使用的空开太小了,建议更换1000A的