公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:
Multi9
C65N
C16
50Hz
230V~
欠电压脱扣器怎样看有没有加载呢?可以在外观上看出吗?
查看过了!并没有欠电压脱扣器
换了之后莫非要模拟停电来看是哪里出现问题?如何模拟啊?去电房关总闸啊?
停电时电路中电压过低,该装置就会使断路器自动跳闸。
由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化,一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,不能直接合闸,需要按下按钮才能正常合闸。
另一种是蓝色的方块复位按钮的位置是一个显示屏,正常使用时屏幕是绿色,跳闸后屏幕变成红色,跳闸后可以直接合闸,合闸后屏幕恢复绿色。不论是欠压脱扣器还是漏电保护器,凡是带此类附件的断路器,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。
扩展资料:
空气开关使用注意事项:
1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性是由制造厂设定的,不可随意改动,以免影响其性能,而实验按钮的作用在于在空气开关在运行一段时间后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。
2、漏电断路器的接线必须经过空气开关的负载端,不允许任一相线或零线不经过漏电断路器,否则产生人为漏电而造成空气开关合不上,造成误动。
3、空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑是,需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。
4、电路接好后,要检查接线是否正确,可以通过实验按钮加以检测,如果空气开关能正确分段,说明漏电保护器安装正常,否则应检查线路,排除故障。
参考资料来源:百度百科-空气开关