钢质防火门破坏性检测方法怎么做

如题所述

钢质防火门破坏性检测方法怎么做
对于每批次生产的钢质防火门来说,主要的试验内容有破坏性试验、耐火性能试验和风压变形性能试验,其中破坏性试验是检验钢质防火门整体强度的方法,主要方式是沙袋撞击试验,通过不断的记录被撞击后的各项具体数值,来判断本批次的总体质量。1、沙袋撞击试验(1)试验对象:单扇或双扇钢质防火门总成包括合页、门扇、门框以及用来连接墙体的连接体和其他五金件。
(2)试验原理:将一定重量的沙袋置于一固定高度,利用其所形成的势能撞击试样门的正面中心部位.在经过限定次数的撞击后,检查门的损坏程度。
(3)试验设备:包括下列各部分。(4)可调试验台:试验框架尺寸可进行调节,以适合安装不同规格尺寸的钢质防火门。并应具有足够的刚度,以免在试验过程中产生影响试验结果的任何变形。悬吊沙袋的滑轮位置可调节,以保证沙袋降落高度为一固定值。
(5)沙袋:总重为3.0kg.包括一直径为350mm的圆形皮袋和松散容量为150o如/m3的沙子。(沙子粒径为1- 2mm)。(6)其他:绳、滑轮、弹簧和调节设备。
2、试验流程(1)试验前的检测:检查门的完整性、连接件的牢固性、开启的灵活性、测量各部位的偏差。(2)松开门上方的沙袋,使其撞击门扇正面。重复这一动作,至一百次。
(3)重复作试验前的各项检测。(4)记录与观察:有关样品门的类型、规格、尺寸及所用材料、五金配件等;沙袋撞击次数;沙袋初始位置;样品门被撞击的部位;试验前后所检测各项数据;试验环境(温度和相对湿度)。二、钢质防火门检验规则1、交收检验(1)正常生产检验:钢质防火门所用钢材应按GB129555-2008中的要求采用目测方法选定;每一班组生产所需的钢材作为一批,应按GB129555-2008中规定取样进行厚度的测定;对于生产钢质防火门所需的填充料、玻璃及五金配件应检验其原生产厂家出具的经国家法定检测部门检测合格的产品鉴定证明;对每一樘钢质防火门均应对其外观质量、规格尺寸、启闭灵活性进行检验。
其制作允许偏差应符合GB129555-2008中的规定。(2)出厂检验:对每一樘钢质防火门均应重复作GB129555-2008中的规定的各个项目的检验。2、形式检验(1)有下列情况之一时,产品应由法定检测部门进行形式检验:新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;产品在结构、工艺、材料等方面有较大的改变;正常生产时的周期性检验,每五年一次。(2)抽样与判定规则:在出厂检验合格的产品中采取随批抽样的办法抽取二樘作为试件封样送检。
试件不得附有任何多余的零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。如果是专门制作的样品门,应在检测报告中注明。二樘样品门如有一樘门检查合格,这批门即为合格产品。
防火门怎么清洁 防火门的保养技巧
防火门的保养技巧:经常检查防火门的完好性,查看闭门器、顺序器是否好用,防火门能否按顺序自行关闭,铰链、合页上的螺丝是否松动,如有损坏应立即组织进行维修.对常开式防火门要定期进行测试,检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放开关等方面是否好用,是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功能,同时要坚决防止在常开式防火门旁随意堆放物品。
消防检查一般需要检查什么内容
一、单位消防安全管理检查1、消防安全组织是否健全;2.完善的消防安全管理制度;3.实施日常消防安全管理。对火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查和巡查,及时发现和消除火灾隐患。
4.关键岗位人员经过专门培训。
培训,证书。员工会报警,扑灭初期火灾,组织疏散;5.定期检查、测试和维护消防设施,并保持详细、完整的记录;6、灭火和紧急疏散预案完整,并有定期演练的记录;7、机组火灾报警处置及时准确。对于有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警。报警后,值班人员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告。
服务员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消防栓等。扑灭初期火灾。二、消防控制室检查1、值班人员不少于2人,经过培训,持证上岗;2.有每日值班记录,记录完整准确;3.有设备检查记录,记录完整、准确;4.值班人员能掌握消防控制室管理和应急程序(附后)并熟练操作消防设备;5.消防设备运行正常,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,并能正确打印相关信息。
防火分隔检查1、防火分区和防火分隔设施符合要求;2.防火卷帘下无障碍物。自动和手动启动防火卷帘,卷帘能落地,反馈信号正确;3.管道井、电缆井以及管道、电缆穿过楼板、墙壁的孔洞密封严密;4、厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周边其他场所严格隔离,有严格的防火措施和严格的消防安全管理制度。
人员安全疏散系统的检查1、疏散路线上能清楚地看到分散的标志,并清楚地指向出口;2.应急照明灯主电源和备用电源之间的切换功能正常。主电源切断后,应急照明灯能正常发光;3.火灾应急广播可以分区域广播,正确引导人员疏散;4.封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,且为常闭式;平时因频繁使用需要常开的防火门,可自动手动关闭;平时需要控制随意进出的疏散门,可以不借助任何工具从内部打开,并有明确的标志和指示;消防控制室能正确显示常开防火门的开闭状态;5.安全出口、疏散通道和楼梯间保持畅通,不上锁,不堆放任何物品。
五、火灾自动报警系统的检查1.检查故障报警功能。当探测器被拆除时,控制设备能正确显示故障报警信号;2.检查火警功能。选择任一探测器吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;3.检查火警优先功能。取下一个探测器,同时向另一个探测器吹气,控制设备可优先显示火灾报警信号;4、检查消防电话。
在消防控制室、水泵房、发电机房等使用消防电话。消防控制室和相关场所可以正常通话。六、湿式自动喷水灭火系统的检查1.报警阀装配完整,报警阀前后阀门和延时阀处于开启状态;2.测试自动喷水灭火系统末端的水。将消防控制室联动控制设备置于自动位置,选择任意楼层,进行末端试水,水流指示器动作。
控制设备能正确显示水流报警信号。当压力开关动作,液压警铃报警,喷雾泵启动时,控制设备能正确显示压力开关动作和泵启动信号。七、消火栓、水泵接合器检查1、室内消火栓箱水枪、水龙带等附件齐全,水龙带及接口绑扎牢固;2.检查系统功能。选择一个室内消火栓,连接软管和水枪,水枪出水正常;将消防控制室的联动控制设备置于自动位置,按下消火栓箱内的水泵启动按钮,消火栓泵启动。
控制设备能正确显示水泵启动信号,水枪出水正常;3.室外消火栓不埋地、不围挡、不堵塞,标志明显,开启工具专用,阀门开启灵活方便,出水口正常;4.水泵接合器不得埋置、封闭或堵塞,并应明确标明供水系统的类型和范围。八、消防泵房、供水管道、储水设施检查1.配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压(升压)泵的开关置于自动(on)位置;2.消火栓泵和喷淋泵进出口管道阀门、高位消防水箱出口管道阀门、自动喷水灭火系统和消火栓系统管道阀门应保持常开;3.高位消防水箱、消防水池、气压水箱等消防储水设施水量达到规定水位;4.北方寒冷地区高位消防水箱及室内外消防管道有防冻措施。九、防排烟系统检查1.检查加压空气供应系统。
自动和手动启动加压送风系统,打开相关送风口,启动鼓风机,送风正常,反馈信号正确。2.检查排烟系统。自动手动启动排烟系统,相关排烟口打开,排烟风机启动,排烟正常,反馈信号正确。
X.灭火器检查1、灭火器配置类型是否正确,是否有固体可燃物的场所配备能扑灭A类火灾的灭火器;2.储物灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区;3.灭火器设置在明显易取的地方,不影响安全疏散;4.灭火器有定期维护和检查的记录。
防火门隐蔽工程怎么做 防火门隐蔽工程验收方法
在进行防火门隐蔽工程时我们要做到下面两步:(1)预埋件与锚固件:预埋件就是预先安装在防火门隐蔽工程中的构件,我们在此步骤中要注意锚固件的安装位置、安装数量以及预埋方式。在于门框相连接时要尤其小心,既要保障灵活性又要保障安全性。
(2)防腐、填嵌处理:防腐主要针对的是木质防火门,而填嵌处理针对的是与其他构建之间的缝隙。
验收:(1)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门的表面是否光滑洁净,有没有锈蚀现象,有没有麻点,颜色是否均匀一致,涂抹是否光洁美观;(2)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门框是否牢固,预埋铁件的数量、位置、连接方法等都应该与设计图纸无出入;(3)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意五金配件是否齐全、灵活,锁具是否能正常使用。
防火门尺寸怎么测量
1.目的:规范量尺寸作业标准,避免出现错误。2.适用范围:防火门窗、入户门3.准备工具:盒尺,笔(含记号笔),本,任务单,需要时带色卡,户门带样式图,手电筒,合同。
提前了解合同工程量,付款方式等内容。
4.到现场量尺寸,先与甲方技术员接触,查看图纸说明,有没有特殊说明。看门窗表,以大图为准,按照单元,楼层,数量,级别,开启方向统计,与门窗表数量进行核对,确认防火门数量、位置。在到现场测量核实,防止出现数量多与少的问题。确认50线是否有变动,图纸是否有变更,接下来再与甲方、技术员协商防火门扇是否带防火玻璃另外有无其他特殊要求,如粘砖,装修,管道等等。
在测量之前都要提出来落实清楚。在得到确切的答复后方可与甲方技术员一块到现场实地测量。
防火门尺寸怎么测量正确、完整防火门尺寸测量方法是:一、尺寸测量时间:1、地砖、墙砖铺设完毕,墙砖直接铺设到与门洞口齐2、地板铺装完成,或者能告知将来地面处理完成后的高度,如铺完地板后地面的高度,厨房、卫生间将来铺装门槛石后的高度;3、墙面基底打磨完成,但涂料或墙纸未施工前二、门洞尺寸的测量:量门洞尺寸主要是量门洞的高度、宽度、左右两边和门洞上面墙的厚度,简称高*宽*厚.实际测量中,由于墙体不平或不直等原因,可以会出现"取点位置不同,测量结果不同"的现象.所以测量时要多点测量,全部取最小值.A、洞口测量方式:墙面已经刷好水泥,地面已经找平的情况下,测量门洞的净高和净宽(请不要随便扣除安装位,只需提供净尺寸即可),如果地板未铺,门洞的净高请扣掉地板所需的高度,如果地板已经铺好,提供门洞的净高和净宽即可;B、墙厚的测量:直接量门洞墙面批灰及墙身贴砖完成后的洞口墙厚,注意上、左、右三面墙的墙厚各测量一次,取最小值.C、现场门洞尺寸注意的问题:成品门要求门洞尺寸尽量准确,将洞口宽度、高度、墙厚归类到标准组合尺寸上,因此需要施工现场的配合,注意以下几点:1、要求门洞完成墙面垂直无倾斜,左右墙垛厚度一致,并在一个垂直面上,否则可能出现门整体安装不正或饰线与墙体之间有缝且大小不均的现象;2、如客户毛坯墙体厚度,宽度或高度在测量时的数据与标准组合尺寸不符时,需客户施工队在成品门进场安装前自行施工,可用板材、砖石料进行改制,如增加/剔凿墙垛,加高/降低门洞等.避免成品门无法顺利安装;3、成品门安装,门框与墙壁正面之间需有6-10mm的安装胶缝;4、建议在门安装好之后再装地面门挡石,如先安装门挡后,应在测量时确定安装方式和尺寸,否则,可能使门的高度发生变化或出现门缝过大等现象;5、签订销售合同后,如客户尺寸有变更,应立即与厂家联系,进行再一次测量,如有变更要求,需在短时间内通知我们(一经下料生产,即无法变更尺寸);6、因室内门是成品门,安装现场无法随意修改,在安装后如门框饰线与墙地面有少许缝隙,需要现场装修施工队进行墙地面收口处理,打胶处理,这些工作不在成品门安装范围内.注:如有丁字墙即一边墙无门垛,或者两边墙都无门垛,必须向卖家说明情况三、门洞如何预处理:为了达到美观的效果,门洞最好事先处理下,以达到找平齐高对称的效果.1、找平:由于墙体不平直等到原因,套装门的门套和墙体之间有可能会产生缝隙,小尺寸缝隙可以在安装时打发泡胶垫木工板或木块待方式找平.超大防火门www.021fhm.com但当墙体严重不平直时,就有可能造成门套和墙体间缝隙过大的现,我们建议你请装修队事先对门洞进行找平,尽量使门洞达到方(洞口要方)正(左右墙体都要在正平面上)平(洞口的顶和底都要在水平面上)直(内外墙体都要在垂直面上)2、齐高:如果同一面墙体上,有多个门洞距离很接近,且门洞的上边又不在同一水平线上,那么套装门安装后也会出现高低不齐的现,从而影响美观,我们建议你:请施工队在高的那个门洞顶部加垫木工板,使几个门的高度一致.注意事项:施工队门洞处理时,不能使用石膏板,及劣质木工板,因为免漆套装门安装时是采用钉子固定的,这些材料吃钉力比较差,会影响套装门安装后的牢固程度