11问答网
所有问题
地下车库消防工程,通风防排烟系统里送风与排风风管的安装距离是否有规范要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-07
只有《建筑设计防火规范》“9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/88MF7MM84.html
其他回答
第1个回答 2011-11-07
规范上说:送风口与排风口距离要求大于5m,所以你只要保证送风管和排风管的距离就好了
第2个回答 2011-11-08
风管的安装距离没有规范要求 但是按照气流组织的分析送风口与排风口应当尽量离远 但是也没有规范明确规定离多远
相似回答
正压送风口
和排烟
风口
的距离
是多少?哪个
规范中
有规定?
答:
5
防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过300m
;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;6 排烟口的风速不宜大于10m/s。9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。9.3.5 防烟楼梯...
大家正在搜
地下车库防排烟风管安装规范
车库的通风系统与排烟系统
地下车库通风排烟风机安装位置
地下车库通风防排烟设备有哪些
地下车库通风防排烟课程设计
地下车库通风排烟工程预算
地下车库的通风管道安全吗
地下车库通风管道要求
车库的排烟管路系统
相关问题
防排烟执行机构属于消防还是通风工程?
请问:施工时,消防管、风管排烟、给水、排水的上下层排列顺序。...
地下车库消防排烟风管安装必须要有资质吗?个体户不能接这种工程...
消防排烟风管,这个红色的是什么阀门?建筑工程,地下室排烟
消防工程如图风管垫料是什么?
消防防排烟系统如何计算工程量,以及各工程量怎样计算
消防工程中风管垫料是什么?
设施图里的通风平面图里面有风机风管的,这个是属于通风工程的还...