电力安全管理应该做到哪几点?

如题所述

安全生产管理的几点思索

摘要:安全 管理 思索
安全生产三要素中的人、设备、制度,设备健康是基础,制度的健全并落实是保障,人是关键。公司人员的素质、业务技能及对生产工作任务的执行力度,在安全生产中就显得尤为至关重要了。
(一)突出“安全第一”的思想不动摇
作为供电企业的管理者,只有把安全放在最为突出的位置来抓,重锤猛敲,警钟长鸣,才能牢牢把握住工作的主动权、制胜权。也只有把全部精力用在搞好工作上,把主要精力用在抓好企业的安全生产上,才能真正落实安全第一责任人的责任、职责。同时,更应正确把握安全、稳定、速度、质量、效益、发展之间的关系,当各项工作与生产发生矛盾时,要坚决服从生产;当生产与安全发生矛盾时,要坚决服从安全,“两个服从”对解决实际工作中的具体问题非常重要,只有这样,才能把“安全第一”的思想落到实处。
(二)突出“超前管理、预防为主”的管理理念
要抓好安全生产,重要的是牢固树立安全生产的“可控”意识。据统计,安全方面发生事故,人为因素占的比例可以达到95%以上。所以讲,只要突出“超前管理、预防为主”的管理理念,做到事故提前预防,漏洞提前堵塞,安全生产是可以实现可控、在控的。要实现超前管理、突出预防,首先要强化安全生产的规章制度的健全。各单位要明确安全生产领导小组成员及安全生产网络组织人员,并下文公布,与各部门负责人签定了“安全生产管理”责任状,根据责任状具体内容,接合各部门工作职责实际情况,各部门负责人与其所在员工再签定“安全生产管理”责任书,安全指标、安全责任层层分解,层层具体进行落实。其次是抓好现场危险点辩识与预控。工程施工的危险点,就是影响人身设备安全,危及电网正常运行和对所处环境有危险性的重要部位。通常在施工前期所作的安全措施,在实际操作过程中很有局限性,因为这些安全措施,缺乏施工现场的预想方案,没有全面分析可能遇到的临时变动,导致了实施过程中的盲目性、随意性,从而失去了可操作性。然现场危险点预控管理对保证工程安全、顺利施工则至关重要。
(三)突出一个字“实”
一是要落实,二是要实干。安全管理不是会上一布置、一要求或发个文件和通知就了事了,而是要俯下身子,去督促、去检查、去落实,只有这样,安全生产才能取得实效。事实证明,安全生产是靠干出来的,而不是靠吹出来的。作为供电企业干部职工,如果一天坐在办公室高谈阔论、海阔天空,而不去实实在在地抓生产现场管理,抓电网设备消缺、预试以及电网设备健康水平的提高,安全上就肯定会出问题的。
(四)突出加强设备管理
提高设备健康水平是提高安全生产的硬件基础,设备的健康水平,直接关系到系统的安全运行,许多事故的发生与设备有缺陷有关,加强设备管理:一方面要加强设备的检查和巡视,从检查和巡视中发现设备缺陷,及时落实整改;另一方面要提高维护、消缺、检修质量,避免只检修A相设备,就不检查维护B、C相等;三要及时消除事故隐患,把重大事故隐患的确认,整改放在重要的日程上,对随时可能发生事故的重大隐患,必须采取果断的措施,不能存有任何侥幸心理和麻痹思想;四要改善设备性能,完善保证安全的技术手段,对所管理的设备、自动化系统等加强定检;五要严禁设备带病或超铭牌出力运行,以确保设备的安全稳定运行。
(五)突出人员管理及培圳工作
加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作,不断提高职工的安全技术素质。通过安全生产技能比武、电网反事故演习、电力安全知识竞赛等活动丰富员工的生活,增强员工的安全生产素质。对新入公司人员,必须进行单位,部门,班组三级安全教育,并经考试、试用合格方才能上岗作业。公司同时也可根据相关制度,鼓励与奖励员工自觉学习,而不断提高员工的安全及业务技能知识,使班组的整体水平得到提升。
(六)突出施工现场安全监管
施工现场管理执行两手抓:一手抓安全生产教育。对作业人员实行“三级”安全生产教育,即单位安全监察部门教育、工地施工负责人教育、施工班组教育;一手抓现场安全检查与落实。是否严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和电力行业颁发的安全、文明生产(施工)规定的有关部分,《安全生产管理办法》相关规定,落实班组自查、现场负责人复查及单位督查相接合。对现场发现的违规、违章行为及时制止,及时消除安全隐患。

二0一一年六月二十日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-31
你说的是安全管理``最主要一点就是如果能做到零违章``零事故``,,那就是最棒的``!!
第2个回答  推荐于2016-10-02
一、电工作人员必须具备下列条件:
1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。
2、凡带电作业人员应经专门培训,并经考试合格,领导批准方可参加带电作业。
3、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加带电作业。
4、供电工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。
5、电气工作人员应掌握触电解救法

二、停电:
线路停电工作须拉开以下断路设备:
1、与已停电工作的线路交叉的线路,如:停电施工的线路;在此线路上面且需栓线或挂线时,则该线路的断路设备应拉开停电;
2、断开危及线路,停电作业的并行和同杆并架线路的开关和刀闸;
3、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸;
4、与停电工作的线路同杆的路灯线和非电源的低压线也应停电,确实不能停电的,应采取防止触电措施;
5、注意防止误停、漏停电源拉开刀闸,就检查刀闸,开变位装置、拉开开关、油闸应检查,“切”、“入”或“通”、“送”,标志位置并采取防止误动措施,如加锁、栓单位把把等,跌落保险管应拉下,断合重复保险器,应将正负管完全断开;
6、在线路施工人员自行断开的开关或刀闸跌落保险器的上处应悬挂“禁止合闸”线路上有人工作的标志牌,操作完后应将标志牌取下,电缆头杆挂有“电缆在试验中,禁止攀登”标志牌时不许在本杆上作业;

三、验电:
1、在停电线路工作地段装接地线前要先验电,验明线路确已无电压方可接地线。验电时应戴绝缘手套并有专人监护,验电时应使用相应电压等级合格专用的验电器,验电使用前应有自行检验;
2、同杆架设的多层线路验电时应先验低压后验高压,先验下层后验上层;
3、联络开关、刀闸、自动空气开关检修时,应在两侧验电在同一停电工作范围无邻近平行交叉的带电线路时,经验电挂好第一组地线后,其它地线挂接时可不再验电;
4、验电时发现有电或其它疑问应查明原因。

四、挂接地线:
1、线路验明无电信后在工作负责人的监护下由熟练工人挂第一组地线,拆除最后一组地线也应在工作负责人监护下由熟练工人进行;
2、挂拆地线时,工作人员应使用合格的绝缘杆或专用绝缘绳,地线不许碰触人体,在电缆及电容器上挂地线时应放电;
3、挂地线程序应先接接地线端,后接导线端,多层线路挂地线时,先挂低压后挂高压,先挂“地”后挂“头”,先挂下层后挂上层,拆地线时与上述程序相反。

五、辅助保安线:
1、辅助保安线由卡子及短路线组成,用吞防止小发电,低压反电源及感应电,辅助保安线应由多股软铜线组成截面不小于10平方毫米;
2、当工作线路上有感应电压时,应在工作地点加挂辅助保安线;
3、配电线路停电工作在主地线附近本杆或想念杆无地线时,应加挂辅助保安线,防上返电源;
4、高压停电工作穿越本杆的低压线时,应先将辅助保安线封挂在低压线上,高压可不另挂,下杆时拆除;
5、挂辅助保安线程序,先挂地、后挂头,用于防止感应电时应接好地端后接导线端,拆时与上述程序相反;
6、严禁用辅助保安线或其它导线代替25平方毫米的主地线。
7、辅助保安线由个人保管,工作中随挂随拆。本回答被提问者采纳