电表上写的:3×380/220V 3×10A 50HZ
225转/kwh GB3924-83
我要知道车间这个电表是多少倍的
我要问一下车间这个三项电表是多少倍的。
追答80倍,互感器倍率400除以5等于80
配电柜里每一个火线上都有一个互感器,通过空气开关链接到车间电表上。
现在的问题是不管多少倍的,为什么车间这个表走的跟总表老是不一样呢。
总表的倍数是40,车间表的倍数是20
两个表走的不一样?应该是总表多,车间的少吧
影响这个有2个原因:1.总电表用的电流互感器是0.2S级的,车间电表用的电流互感器是0.5级的;2.电流互感器到车间电表的接线太长,导致线路阻抗太大,超出电流互感器负载范围(一般是10VA,那么就要求电缆电阻在0.1至0.4欧姆之间),使计量不准确
还有一个,不知道你们车间超负荷不,电流互感器400/5A,那么只有电流在80A至480A之间计量准确,超出或小于这个电流范围都会不准确的
电流互感器准确度:0.2S级的偏差是+/- 0.2%,100度差0.2度(多、少都有可能);0.5的就是+/- 0.5%了,100度差0.5度。如果工厂是耗电大户,比如月用电10000度,就差50度
还有一个极端情况,就是总电表的电流互感器是“特意”定制的,准确级是+1或更大(根本不符合国家规范的产品),在这样的情况下,电表计量就要多上点了(按百分比自己算),这个很少见,但是也是有的。电力部门给你们安装的话,不可能有这个情况。只有私人安装的才可能出现
现在看来,车间表×10倍跟总表最接近,比总表少几十个字,×20就多好多了
追答不是吧……
总表数×40≈车间表×10?
我晕了……