总表是40倍的,从总表接到配电柜,配电柜里的互感器电流比是400/5,然后从配电柜接到车间三项电表上

电表上写的:3×380/220V 3×10A 50HZ
225转/kwh GB3924-83
我要知道车间这个电表是多少倍的

在这里我给楼主阐述两个概念:电表是一种计量设备;互感器是一种对电流的缩小单位。

互感器是400/5,那就是400/5=80倍
————————————————————————
总表40倍,分表80倍,如果总表下只有车间这一份分表,应该总表每走2个字,分表走一个字。
如果计量结果不是如此,便可能是因为以下几个方面:
1,电表计量不准,或互感器精度不够(产品质量问题)

2,假如总表走的快,分表走的慢。
A,总表故障。
B,分表没接零线,缺电位差。
C,分表由于设计缺陷,不具备各相独立计量功能。(这种表是厂家为节约成本而设计的精简版,只计量某一相或某两相,然后将计量数值X3倍或1.5倍来显示,当分表用户的主要用电设备都接在“不计量”的相线下,电表就“走的慢”了)
D,偷电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-17
你需要问什么追问

我要问一下车间这个三项电表是多少倍的。

追答

80倍,互感器倍率400除以5等于80

第2个回答  2011-10-17
电表是根据负荷大小来定的,
第3个回答  2011-10-17
配电柜里的电流互感器上的线接到车间电表上了么?
如果是,那就是20倍的。如果不是,那电表走多少就是多少电追问

配电柜里每一个火线上都有一个互感器,通过空气开关链接到车间电表上。
现在的问题是不管多少倍的,为什么车间这个表走的跟总表老是不一样呢。

追答

总表的倍数是40,车间表的倍数是20
两个表走的不一样?应该是总表多,车间的少吧
影响这个有2个原因:1.总电表用的电流互感器是0.2S级的,车间电表用的电流互感器是0.5级的;2.电流互感器到车间电表的接线太长,导致线路阻抗太大,超出电流互感器负载范围(一般是10VA,那么就要求电缆电阻在0.1至0.4欧姆之间),使计量不准确

还有一个,不知道你们车间超负荷不,电流互感器400/5A,那么只有电流在80A至480A之间计量准确,超出或小于这个电流范围都会不准确的

电流互感器准确度:0.2S级的偏差是+/- 0.2%,100度差0.2度(多、少都有可能);0.5的就是+/- 0.5%了,100度差0.5度。如果工厂是耗电大户,比如月用电10000度,就差50度

还有一个极端情况,就是总电表的电流互感器是“特意”定制的,准确级是+1或更大(根本不符合国家规范的产品),在这样的情况下,电表计量就要多上点了(按百分比自己算),这个很少见,但是也是有的。电力部门给你们安装的话,不可能有这个情况。只有私人安装的才可能出现

追问

现在看来,车间表×10倍跟总表最接近,比总表少几十个字,×20就多好多了

追答

不是吧……
总表数×40≈车间表×10?