气压罐设定的四个压力控制点

如题所述

1)PS2 PS1 P2 P1 是气压罐设定的四个压力控制点。气压罐设置是防止稳压泵频繁启动的。动作关系:如:建筑发生火灾,喷淋动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压泵停止。

p1为气压罐最小设计工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为稳压泵启动压力,PS2为消防给水管网处于较高工作压力。

2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置稳压泵都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是一样的。

气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:

P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098

P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。

由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa。则:

P01 = P2 + 0.02~0.03MpaP02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa

计算举例

在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m

气压罐工作压力比:αb = 0.76

气压罐总容积:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3

选用:SQL1000×0.6气压罐一台

气压罐充气压力:

P1 =Hmin= Hq+ Hd+ HK+∑h-H = 0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04 = 0.14(Mpa)

最高工作压力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)

稳压泵启动压力:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)

稳压泵停泵压力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)

稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)

稳压泵流量:Q ≤5.0L/S

选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW

稳压泵的流量

由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为≤5 L/s。喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量计,为≤1 L/s。

扩展资料:

消防稳压泵压力多少?消防稳压泵压力设置方法

根据消防规范要求,建筑物消防管网一般要维持一定的压力,当发生火灾时能使消火栓或喷淋能喷射出有压力的水,使火势能及时得到控制或扑灭。

    建筑物消防管网维持一定的压力一般需要稳压,稳压一般为分为二个方面,一是屋顶消防水箱稳压(少数有气压罐代替);二是消防稳压泵稳压。稳压泵稳压主要是针对建筑物最不利点楼层的消防管网进行稳压,如:20层的建筑,主要是对20层、19层、18层进行稳压,17层以下的楼层一般有屋顶水箱依靠高度差(压力差)维持稳压。

    那么最不利点的压力如何确定?主要是根据各类建筑物的高度和性质、室内消火栓的充实水柱以及喷淋头的喷水强度有关,一般最不利点楼层的消防管网压力不小于0.2mpa。这里要重点注意的是,消防稳压泵如果设置在屋顶上吸屋顶水箱水的,点击点压力表或压力开关应该调0.2mpa;如果稳压泵设置在地下一层消防泵房间的,并吸消防水池水的,建筑物高度从屋顶到地下一层为100米的,稳压泵的压力应调1.2mpa;如果稳压泵设置在地下一层消防泵房间的,吸屋顶消防水箱水的,建筑物高度从屋顶到地下一层也是100米的,稳压泵的压力应调0.2mpa,而不是1.2mpa。因为高差100米也就是屋顶水箱到消防泵间的管网压力就是1.0mpa,稳压泵吸的是1.0mpa的水,等于稳压泵的扬程已达1.0mpa,再加稳压泵本身0.2mpa的扬程,实际上此时稳压的扬程达到了1.2mpa,满足了100米高层建筑的稳压要求。