推荐答案 2011-10-30
建筑类型 冷负荷 W/m2
住宅、公寓、标准客房 114-138
西餐厅 200-286
中餐厅 257-438
火锅城、烧烤 465-698
小商店 175-267
大商场、百货大楼 250-400
理发、美容 150-225
会议室
210-300
办公室 128-170
中庭、接待 112-150
图书馆 90-125
展厅、陈列室 130-200
剧场 180-350
计算机房、网吧 230-410
有洁净要求的厂房、手术室等 300-500
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/88vFqPvPv.html
其他回答
第1个回答 2011-11-01
在没有给出任何参数的情况下无法计算,只能根据建筑使用类型估算,如需精确计算,建议参考《暖通空调》那里步骤。有详细的计算
相似回答
...冷冻水流量的情况下,
怎么计算中央空调
末端
冷负荷
是多少
答:
q=1000m*c*(T2-T1),其中q为冷负荷(W)
,m为流量(kg/s),c为比热(一般为4.18kJ/(kg*℃)),T1、T2为供回水温度。