220V 16KW 有多少电流 用多大线 ?电表?空开?漏电呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-04
至少选16平方的,最好选25平方的,大概70-80安的电流(看你是什么用电器),断路器选100安的动力断路器或再大一点的,不接漏电保护,如果有可能的话最好做个接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/88vPFMP77.html
其他回答
第1个回答 2011-10-31
40来个电流,10平方的线,空开根据你现场的需要选个大点的
第2个回答 2011-10-31
电流在72A左右 最好选25平方的铜线,电表要100A 的 漏电保护器要100A 的 这样做好了
第3个回答 2011-11-06
70A最好选2.5mm平方的铜线,电表要100A 的 漏电保护器要100A 0.03ma 的
相似回答
16
千瓦
需要多大电表
和
空开?
答:
要是三相用电器,16KW它的额定电流,大约在32A左右
,可以选择50A电度表。个人观点仅供参考。要是使用指示电表,考虑启动电流,可以选择75—100A电表。个人观点仅供参考。
大家正在搜
电流超过电表最大电流
电表电流大小影响家用电量吗
100千瓦用多大电表和互感器
60千瓦用多大三相电表
电能表最大功率用哪个电流
家庭用电电流一般多大
家庭用电电流多大
单相电表最大有多少安
80安电表能用多少千瓦
相关问题
220V 16KW 有多少电流 用多大线 ?电表?空开?漏电...
220v16kw用多大电缆,220v16kw用多大电缆知识
16Kw用电量用多少安(A)的空气开关(断路器)
民用单相电220V,可供电流多大?
220v电器总容量25千瓦需要多大的线和空开、电表要安多大的
10KW需要多大的电线,漏电开关?
单相10KW要用多少安的漏电开关,多少平方的线,多少安的电表...
220v 负载 12kw 应使用多大的空开?多大的电表?多大...