桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算

如题所述

  桥梁施工中现浇支架使用数量的计算方法:
  一、支架检算如下:
  1、模板支架检算(按一米梁长计算,钢管按Φ48计算)
  (1)钢筋砼断面如图①,荷载按照宽4.5米计算,则长1米的梁自重N1=4.5×1×1×26=117(KN)
  (2)模板荷载N2=4.5×1×0.018×9=0.729(KN)
  (3)5×8方木荷载N3=4×0.05×0.1×4.5×7.5=0.675(KN)
  (4)15×15方木荷载N4=8×1×0.152×7.5=1.35(KN)
  (5)人及机具活载N5=20(KN)
  则模板支架立杆的轴向力设计值N=1.2×(117+0.729+0.675+1.35)+1.4×20=154.315(KN)
  模板支架立杆的计算长度l0=步距1m+2×0.5=2m
  长细比λ=l0/I=2/1.58=126.6
  则轴心受压件的稳定系数Φ=0.412,f为钢材的抗压强度设计值=205Mpa;
  A≥N/Φ。f =154.315/(0.412×205)=18.27cm2
  一根Φ48钢管的截面为:4.89cm2;则上述荷载需钢管数=18.27/4.89 =4根
  施工中采用@60×60的碗口脚手架,共计16根,满足上述检算要求。
  2、立杆地基承载力计算(按1.2米梁长计算,钢管按Φ48计算)
  平均压力P≤fg
  P-立杆基础底面的平均压力,P=N/A;
  N-上部结构传至基础顶面的轴向力设计值;
  A:基础底面面积;
  fg:地基承载力设计值。
  (1)钢筋砼荷载按照宽4.5米计算,则长1.2米的梁N1=4.5×1.2×1×26=140.4(KN)
  (2)模板荷载N2=4.5×1.2×0.018×9=0.8748(KN)
  (3)5×8方木荷载N3=5×0.05×0.1×4.5×7.5=0.844(KN)
  (4)15×15方木荷载N4=8×1.2×0.152×7.5=1.62(KN)
  (5)钢管脚手立杆N5=9×2×6×3.84×10/1000=4.417(KN)
  横杆N6=12×2×6×3.84×10/1000=5.53(KN)
  (6)施工人员及机具活载N7=30(KN)
  N=1.2(140.4+0.8748+0.844+1.62+4.417+5.53)+1.4×30=226.42(KN)
  A=1.2×4.5=5.4m2
  P=N/A=226.42/5.4=41.9KPa≤fg=120Kpa满足施工要求
  二、门洞的检算
  门架基础采用C15钢筋混凝土,宽1000mm,高1000mm,长20m,端头为楔型,Ф48mm钢管作支架,采用350工字钢作梁跨越城市道路,施工桥梁上部,确保城市交通畅通,门架尺寸延纵桥向4.5米,高4.5米。
  槽钢检算
  (1)钢筋砼断面4.5m2,折算成每米均布荷载q1=26(KN/m)
  (2)模板荷载q2=4.5×6×0.018×9/(4.5×6)=0.162(KN/m)
  (3)5×8方木荷载q3=21×4.5×0.05×0.1×7.5/(4.5×6)=0.13(KN/m)
  (4)15×15方木荷载q4=11×4.5×0.152×7.5/(4.5×6)=0.309(KN/m)
  (5)人及机具活载N5=4(KN/m)
  q=1.2(26+0.612+0.13+0.309)+1.4×4=38.06KN/m
  Mmax=ql2/8=38.06×36/8=171.27KN.m
  W max=Mmax/[σ]=171.27/170=1007.5cm3
  若采用350工字钢,截面如图所示则其
  惯性距I350=5×3303/12+2×(170×103/12+1703×10)=99760.2㎝4
  抗弯截面系数W350= I350/17.5=570.07cm3
  W350/ W max=570.07/1007.5=0.567
  说明:56.7cm的梁的抗弯截面系数为570.07 cm3,即采用350工字钢可顶长6米宽56.7cm的梁。
  本桥施工中槽钢间距为30cm.满足检算要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
看你的支架平面位置是怎么布置,竖向是怎么配的支架,一般是一平面点数X竖向根数,譬如平面位置有100个点,竖向我按照2.4×5+1.2×1+1.8×1布置的话那就是2.4m立杆使用500根,1.2m立杆使用100根,1.8m的使用100根。横杆布置是计算立杆数,然后再计算每根立杆上平均有几根横杆,天地托是以平面布置点位计算的,前面例子里面就需要100个地托,100个天托,值得注意的是,横杆与立杆数量最好总数量抛出5%左右,以防有些损坏的情况或者特殊情况本回答被提问者采纳