电上焊接钢管sc50以下应如何连接 焊接还是丝接 在哪能找到规范要求谢谢

如题所述

镀锌钢管的连接方式有三种,

1、焊接连接。

2、卡箍沟槽连接

3、法兰连接三种。

镀锌钢管sc50以下应采用丝扣连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-18
焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。 焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢。
第2个回答  2011-09-09
首先要理解Sc后面数值的含义,本人认为可查ISO4200,参考HG20553,它是管路在使用温度下的操作压力与许用应力的比值再乘以1000所得的数据,如果按我国现行的材料对比,一般都不是超过100kgf/cm^2以下的压力。因此,焊接时可按相关的具体材料(取决于温度和流体)以及检测要求来确定相关的焊接工艺。这个条件下的流体,一般焊接都是可以的。
第3个回答  2011-09-05
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
详见GB50303-2002第37页
简单地说,SC25及以内的管采用丝接,大于25的管采用套管焊接。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-09-05
建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50303-2002
第14节
2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
相似回答