预应力空心梁板的荷载试验是怎么做的?数据如何分析?

如题所述

现场做是这样的:
1、切开待测预应力空心梁板与周围结构的约束,使其成为独立受力的简支构件。
2、在板底安放千分表记录数据。
3、一般采用铁砖加载,也有采用沙袋或者砖头加载的。
4、加载须按照加载制度实施。
5、加载过程中记录千分表的位移数据及荷载数据。
6、加载完成后持荷一段时间,然后卸载。
7、记录残余变形。
8、总加载量可以按照正常使用极限状态制定,或者按照预制板标准图的额定荷载。
9、数据分析首先证实该待测构件处于弹性工作状态,其次证实其工作过程中未发现裂缝或挠度过大等情况。
基本就是这样,希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-08
我只见过怎么做的,他一般分为2点加载和单点加载,首先要把板梁的两端用枕木+橡胶支座垫好,然后在板梁下方放置测量的仪器,开始在板梁上方施加荷载,每次增加一定量的荷载后,进行记录,加载至一定量时记录数据后再逐次放松记录。整过过程就是这样的。至于数据计算,那得问专业人士了。若有帮助,给个最佳
第2个回答  2015-10-31
一般评判预应力空心板在静载试验中是否合格不用去计算其均布活荷载时的挠度,因为不知道混凝土强度到底是多少(空心板难以取芯,仅靠回弹或者其它测量手段无法知道其强度,所以也就无法知道其弹性模量Ec)。

所以一般就是按照规范中关于正常使用极限状态的限值,比如混凝土结构设计规范中规定的跨度的1/200或者1/250,用这个值去评判预应力空心板静载试验中的实测挠度是否合格。本回答被网友采纳