变压器型号中字母的含义?

如题所述

D-单相;S-三相;J-油浸自冷; L-绕组为铝线;Z-有载调压;SC-三相环氧树脂浇注;

SG-三相干式自冷;JMB-局部照明变压器;YD-试验用单相变压器;BF(C) -控制变压器;(C为C型铁芯结构) ;DDG-单相干式低压大电流变压器。

注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。


扩展资料:

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。

式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。

由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

进而得出:U1/U2=N1/N2

在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。

进而可得:I1/ I2=N2/N1

理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。

参考资料:百度百科--变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
下列电力变压器型号代号含义:

D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG

D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-有载调压 SC-三相环氧树脂浇注

SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器

电子变压器中,EE、EF、等表示变压器磁芯的形状,后面的数字代表尺寸。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-09
第一位:S——三相;D——单相。
第二位:S——三绕组;E——双绕组。
第三位:O——自耦。F——非自耦。
第四位:Z——有载调压;W——无励磁调压。
第五位:O——油绝缘;G——SF6绝缘。
第六位:(内部冷却方式)N——自然循环;F——强迫循环;D——强迫导向循环。
第七位:(外部冷却方式)A——空气;W——水。
第八位:N——自然循环;F——强迫循环。“/”前数字——额定容量(kVA)。“/”后数字——额定电压(kV)。
电力变压器的型号表示方法::
基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压。如:S7-315/10变压器 既三相铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型。
第3个回答  2011-08-29
电力变压器型号说明如下:

变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏

电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压

例如2:S7-315/10变压器

即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.

例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10

S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭

型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型 (环氧浇注) Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入)

变压器的型号:

变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

例如4:SFPZ9-120000/110

指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

例如5: SCB9-2000/10

SC----三相固体成型(环氧浇注)

B-----低压箔式线圈

9-----性能水平代号

2000--额定容量

10----额定高压电压

SG:绕组采用NOMEX纸绝缘线或双玻璃丝包绝缘线,分敞开通风式及半包封式两种,一般绝缘耐热等级为H级。低压亦可用铜箔,层间绝缘多采用NOMEX纸。绕组采用H级浸渍漆真空浸漆。SCB:高压绕组一般采用H级漆包线或铜箔,层间绝缘为DMD或聚脂薄膜,低压用铜箔,层间绝缘为DMD;为环氧树脂浇注式包封绕组,环氧树脂又可分带填料及不带填料两种;绝缘耐热等级有F级及H级两种。
第4个回答  2015-09-08
从左到右看
绕组耦合方式(不是自耦不标,O自耦);
相数(D单相;S三相);冷却方式(J油浸自冷,也可不标,G干式空气自冷,C干式浇注绝缘,F油浸风冷,S油浸水冷);
循环方式(自然循环不标,P强迫油循环);
绕组数(双绕组不标,S三绕组,F双分裂);
导线材料(铜线不标,L铝线);
调压方式(无励磁调压不标,Z有载调压);
设计序号(1、2、3........半铜半铝加b);
额定容量(kVA)/高压侧额定电压(kV);