断路器拒绝合闸的原因:
1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;
2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;
3)断路器合闸闭锁动作,信号未复位;
4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;
5)控制回路断线;
6)同步回路断线;
7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;
8)操作继电器故障;
9)控制把手失灵;
10)控制开关接点接触不良;
11)断路器辅助接点接触不良;
12)操作机构故障;
13)直流电压过低;
14)直流接触器接点接触不良。
断路器拒绝跳闸的原因:
1)操动机构的机械有故障,如跳闸铁芯卡涩等;
2)继电保护故障。如保护回路继电器烧坏、断线、接触不良等;
3)电气控制回路故障,如跳闸线圈烧坏、跳闸回路有断线、熔断器熔断等。浙江云开自动化设备有限公司。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-08
断路器配弹簧机构、液压机构、气动机构、电磁机构、手动机构?
每种机构拒分的原因都很多,而且各型号不完全相同,可能机械原因,也可能电气原因,没有人能完全回答;