两台变压怎么并联??

如题所述

所谓变压器的并列(也称并联运行),即各台变压器的一次绕组并接到同一电网母线上,二次绕组也都并接到公共的二次母线上(见图所示)。

采用并列运行方式,具有下列优点:①提高供电可靠性。其中一台变压器发生故障时,可从电网切除并进行检修。负荷由其余各台变压器分担,不用中断供电(必要时仅需对某些用户限电),也可有计划地安排轮流检修。

②提高运行经济性。根据负荷大小可随时调整投入并联运行的变压器台数,保证变压器的负荷系数较高,从而减少空载损耗,提高效率和改善电网的功率因数。

③减少一次性投资。可以减少总备用容量,并能随用电负荷的增加而分批安装新变压器,即分期投资。

并列运行的变压器应满足以下3个条件:

①各变压器一、二次侧的额定电压分别相等(电压比也相同)。

②各变压器的连接组别相同且分别同相。

③各变压器的百分阻抗(即阻抗电压百分值)相等。

此外,并列运行的各台变压器额定容量不能相差过大,一般以不大于3:1为宜;

变压器必须符合以上条件方可并列运行的原因主要是:

①电压比相同,允许相差不超过±0.5%(电压比>3时)或土1%(电压比≤3时)。如果电压比不同,一、二次侧电压分别不相等,所差大于允许值,这样的两台变压器并列运行时,会产生循环电流(也称"环流"),结果会影响变压器本身的安全及其出力;

②连接组别相同,否则也将产生环流,甚至是很大的环流。若单数组别的变压器与双数组别的变压器(如一台D,y11与一台Y,yn0)并列时,所产生的环流可使变压器烧毁;

③百分阻抗(即阻抗电压百分数)相同,允许相差其值的±10%。如果百分阻抗不等,相差大于允许值,则并列运行的变压器在负荷分配上便不能按变压器容量的比例来合理分担,阻抗大的变压器将会轻载,阻抗电压小的却又过载。容量不同的变压器其百分阻抗值相差较大时,大容量变压器与小容量变压器负荷分配将会很不平衡,往往造成小容量的变压器过载损坏。所以,一般要求其容量比不超过3:1,否则不宜运行。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
电压与相位相同就行追问

那两变压器大使大小不一样~负载一样吗?

追答

电压、频率与相位相同就行,与变压器体积、容量大小无关,并联后就是两变压器容量之和。即输出功率之和。电压、频率与相位最重要。