原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站
(二)负荷情况 35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.85
10KV侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.85
(三)出线回路 110KV侧 2回(架空线) 35KV侧 8回(架空线) 10KV侧 10回(其中 电缆4回)
(四)系统情况 S1系统110KV母线短路容量2000MVA,S2系统110KV母线短路容量2500MVA,正常运行方式下,S1与S2无功率交换
设计成果:设计说明书一份,短路电流计算书一份,设备表一份,电气主接线图、屋内外配电装置设计图、防雷及接地保护设计图、总平面布置图共6-8张
急需各位的帮忙解决
当初学得不扎实,毕业好几年了忘得也差不多了。请问:根据系统情况,可以计算哪些数据?根据负荷情况我可以选择SFSZ9-50000/100型的变压器吗?