地源热泵机组如何选型

地源热泵机组如何选型及选型原则

地源热泵机组选型:目前市面上各大品牌的机组有三合一和二合一两种,三合一即空调、地暖、热水三合一,这个看客户爱好和需要。主机功率配置根据室内风机的制冷量配置,根据业主可按80%-120%不同配置,同样的功率也可以选择1台主机或者2台主机并联,比如说2台30千瓦的肯定比1台60千瓦的要更加稳定。最后主机的品牌可推荐多个由客户爱好选择。

地源热泵机组选型原则:根据每个客户量身定做,已客户需要和满意为原则。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-18
热泵机组是一种新型节能的空调制冷装置。
热泵机组选型指南
1.热泵机组的冷负荷计算方法同于常规空调系统,热负荷计算方法于采暖系统大致相同,但需考虑新风耗热量。
2.选型时要注意当地是否有足够的水源(包括水量、水温及水质)、电源和热源(包括热源性质、品位高低)。
3.风冷热泵机组的供水温度一般为45℃,而风机盘管机组和组合式空调机组等样本中提供的供热量,通常都是以60℃进水为前提,所以,必须对这些设备的供热量进行修正。
4.选择热泵机组时,一般应以冬季供暖负荷作为选择依据,同时校核夏季的冷负荷。
5.对于商场、餐厅等内部负荷和新风负荷特别大的建筑物,由于供暖负荷一般仅为供冷负荷的60%~70%。所以,宜采用热泵机组与单冷机组联合供应的方式,例如“3十1”模式,即3台风冷热泵机组加1台单冷机组。
6.风冷热泵机组的额定供热量,通常都是标准工况(环境温度t0=7℃,出水温度ts=45℃条件下的数值,当环境温度低于7℃时,供热量将大幅度降低。一般的降低幅度大致如下: t0=5℃时, 下降百分比为5%~8%; t0=3℃时, 下降百分比为12%~14%, t0=0℃时, 下降百分比为25%~32%; t0=-3℃时,下降百分比为45%~50%; t0=-5℃时,下降百分比为55%~65%。 注:按标准工况设计的风冷热泵机组,实际上在一3℃以下时已不能正常运行。
7.风冷热泵机组的单台容量较小,宜应用于中小型工程。
8.冬季室外的空气温度,白天总是高于夜晚。因此,室外供暖计算温度久tw=-3℃地区,对于仅白天使用的建筑物如办公楼、商场等,可以采用风冷热泵机组。对于全天(24小时)要求供暖的建筑物,采用风冷热泵时则应谨慎对待。
9.水源热泵系统比较适合于多住户的公寓楼及面积较大的大型别墅。设计时应确保系统水流量计算准确.以便于冷却塔、水泵等设备的选型。
10.在相对湿度较高的地区,选用热泵时,应特别注意分析运行条件,并采取有效的除霜措施。
热泵机组实质上是一种能源采掘机械,它以消耗一部分高质能(机械能、电能或高温热能等)为补偿,通过热力循环,把环境介质(水、空气、土地)中贮存的能量加以发掘进行利用。
热泵机组主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、四通换向阀等组成热泵,另外还有必需的制冷空调、采暖的室内末端输配系统,包括加压送风系统或地板盘管、风机盘管等。
第2个回答  2011-09-06
首先你要根据地源热泵机组的杨泵来确认水泵的流量,这里有个注意事项,地源测水泵流量一定要按照制冷工况来确定,因为制冷工况比制热工况多了一个压缩机功耗散热。(同理,使用测水泵一定要按照制热工况来选定。)
再次,根据机组样本,确认地源热泵机组的流量阻力,不同的换热器阻力有些许差别,但不会很大。根据设计图纸来确定最不利回路的各个阻力,通过累计计算水泵所需要的扬程。(如果是小系统可以进行估算)。
最后根据流量和阻力来查找水泵参数表,查找水泵的对应曲线,这里有一些注意事项,1、水泵的曲线如果不能满足你的要求,一定要上选水泵。2、水泵的曲线满足你的状态点一定要在曲线的中间部分。
第3个回答  2011-08-27
在不同的地理环境有不同的要求,如南方既要考虑制冷还要考虑制热,而东北地区大多只考虑制热。
在不同的使用场合也有不同的选择:办公楼、商场、医院、餐厅等由于人流量的不一样而配置会有较大差别。
你可以去沈阳百灵中央空调工程技术服务中心网站,那里有很多这方面的资料如《常用建筑物冷负荷表》等供你参考。
第4个回答  2011-09-04
跟进冷负荷来选,因为地源热泵冬天基本不会衰减,而室内冷负荷远大于热负荷,所以就按冷负荷选就是了。