第1个回答 2011-09-02
楼主你搞错了,其实无论风冷还是水冷,他降低的都是油的温度,油温降低后经过机头,机头的温度也随之降低了。
风冷和水冷都是通过散热片工作的,散热片上有很多弯曲的油管,风冷通过直接吹走油管表面来降温,大概通过风冷后的油能降温15°左右;而水冷通过两根水管和油管并列散热,大概能降温25°~40°左右。
第2个回答 2011-09-02
冷却的是压缩后的压缩空气,及机组中的润滑油
风冷式的空压机是靠排风扇给机头(压缩腔)降温的,风冷的压缩机一般做工要小,也就是功率小
第3个回答 2011-09-01
水冷的冷却效果好,但维护相对麻烦,对水质等要求也高,风冷就不会有这些麻烦,但同样冷却效果要差一些,风冷主要是给通过散热器的压缩机油降温,因为在散热器上装有风扇,使油温快速散发,达到冷却的目的。
第4个回答 2011-09-05
一、风冷机组与水冷冷水机组的初投资的比较
风冷热泵机组所需的附属设施为:冷冻水泵、集水器、分水器而水冷式冷水机组所需的设施为:专用机房、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、集水器、分水器。从中可以得出在初期投资中风冷热泵机组要小于水冷式冷水机组。
二、风冷热泵机组与水冷冷水机组的运行费用的综合比较
1、电量的比较:比较两者的耗电量应明确机组装机容量与耗电量的区别及负荷分布对机组效率和耗电量的影响。全负荷时,风冷式冷水机组之冷凝温度高于水冷式机组,故风冷式冷水机组的压缩机需要较大的功率,但是空调负荷在整个夏季的分布式及不均匀的,所以机组在最大负荷下运行的时间是极其有限的。风冷式冷水机组的冷凝温度取决于室外干球温度,而水冷式冷水机组的冷凝温度则取决于室外湿球温度。在一天之内,室外空气干球温度的变化比湿球温度要大得多,在干旱地区甚至可以达到15℃—16℃,而湿球温度在一天之内是变化很小的所以可以认为水冷式机组的冷凝温度在一天之内是几乎不变,而风冷式机组的冷凝温度当室外干球温度下降时随之下降。
2、维护费用的比较:风冷式冷水机组在维护上只需要对机组本身进行维护而水冷式冷水机组不仅要对机组进行维护对冷却设施也需要很多的维护其中冷却塔的维护费用尤为多,例如风机电机轴承的更换、水泵的轴瓦、轴套的更换、冷却塔的冲洗等等。
第5个回答 2011-09-02
不管是水冷机,还是风冷i机冷却的都是润滑油。风冷的空压机给机头降温是通过冷却润滑油来达到降温的作用。油冷却后再回到转子内循环并带走热量。