11问答网
所有问题
断路器分闸闭锁应当如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-13
分闸闭锁的条件有很多,不知道你的问题是如何闭锁作用还是闭锁后如何处理?
1.如果是sf6气体降至闭锁压力,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气);
2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)
3.如果是断路器自身的电气保护其作用,那要调整电气回路至正常状态;
总之,要根据不同的闭锁来处理,回复常态;
如果是设置闭锁,那就按照你需要的闭锁条件,设计逻辑回路,把条件串入断路器分闸回路即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8FSF2Mv8PqvPFvP2vS.html
相似回答
开关在运行中出现
闭锁分合闸
时
应
立即采取什么措施?
答:
(1) 凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,
需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)
。(2) 用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。(3) 对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。(4...
大家正在搜
断路器合闸和分闸
断路器跳闸后怎么处理
断路器闭锁回路
断路器合闸闭锁是什么意思
断路器手动分闸
万能断路器不能分闸
断路器分闸时间
断路器分闸需要储能吗
断路器短路会跳闸吗