怎么实现用24V电压控制220V交流接触器的吸合?

比如我想用24V电源来控制100KW的三相异步电机的启动,是怎么实现24V控制交流接触器线圈通电的。

24V控制中间继电器,用中间继电器控制接触器线圈就可以了。

首先要分清哪个是交流接触器的控制线圈接线端子,哪个是接三相电的触点端子。

先不接三相电,把24V电压通过一个开关接到控制线圈的接线端子上,闭合开关继电器就吸合(常开触点接通),断开开关继电器释放(常开触点断开),这时已经具备弱电控制强电的基础了。

最后将三相电接入常开触点一端,通过触点后另一端接到三相电机。

扩展资料:

当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。

当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。

参考资料来源:百度百科--接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-16

在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。

接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。在工业电气中,接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。

参考资料来源:百度百科-接触器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-12

24V控制中间继电器,用中间继电器控制接触器线圈就可以了。

两个接触器的线圈端子相互连接。一起接到低压变压器24V的输出端(+)。那么这个时候两个接触器的电磁线圈的一端都已经接通了,还不能形成控制回路。然后你把低压变压器的负极接到按钮开口关里的停止按钮上(接常闭)。

然后把两个接触器的A2分别接在开口关里的前进和后退的常开上面,最后把停止按钮(常闭)的另一端分别接入前进和后退的常开就可以了。这时24伏的低压控制线路已经完成。

扩展资料:

装置作用

第3个回答  2011-08-23
因为安全因素,一般交流接触器的控制线路都设置为低压,也就是你说的24V或36V,接法和接380的控制线路接法一样。两个接触器的线圈端子A1相互连接。一起接到低压变压器24V的输出端(+)。那么这个时候两个接触器的电磁线圈的一端都已经接通了,还不能形成控制回路。然后你把低压变压器的负(_)极接到按钮开口关里的停止按钮上(接常闭)。然后把两个接触器的A2分别接在开口关里的前进和后退的常开上面,最后把停止按钮(常闭)的另一端分别接入前进和后退的常开就可以了。这时24伏的低压控制线路已经完成。如果你的电机只用与启动和停止。就把A1的线接+A2的线接开启的常开。然后_接停止的常闭,把常闭的另一端接开启的常开,形成回路。就OK了。追问

不好意思 您说的我不太明白~ 我想问您下:220V的交流接触器的线圈,它的主触点可以用直流24V来控制线圈,继而控制主触点的吸合吗?

第4个回答  2011-08-23
兄弟呀,千万要注意安全啊。
1、首先要分清哪个是交流接触器的控制线圈接线端子,哪个是接三相电的触点端子。
2、24V交流电源你应该有吧,咱们来做实验:先不接三相电,把24V电压通过一个开关接到控制线圈的接线端子上,闭合开关继电器就吸合(常开触点接通),断开开关继电器释放(常开触点断开),这时你已经具备弱电控制强电的基础了。
3、最后将三相电接入常开触点一端,通过触点后另一端接到三相电机。