11问答网
所有问题
消防水泵出水口的压力表显为“零”,但消防水泵启动后压力表显示正常,请问这是什么原因导致的呢?
同样的设计安装,其它表就有压力显示。
举报该问题
推荐答案 2024-04-22
å 为åå表å®è£ å¨æ°´æ³µå£ï¼ä¸æ¯å¨æ¢åéåé¢ï¼å¯å¨æ°´æ³µååååèµ·æ¥æ£å¸¸ï¼åæ³µåæ¢åé以åçååæ°´æ³åç»è¿æ°´æ³µååå°æ°´ç®±æè æ°´æ± äºï¼æ以没æååã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8FqM228q8P8MM8FvSS.html
其他回答
第1个回答 2019-11-21
因为压力表上方有
止回阀
,停泵后水回流了,没有压力,或者只有水池那点点压力。平时想看管网压力,压力表要装在止回阀上端。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-11-22
水泵的安装高度和水池的取水口高度差不多高,出水管上的止回阀装在压力表后端,停泵后水回流到消防水池了,肯定没压力了。
第3个回答 2019-11-21
管道内没有储压装置,并且也没有止逆阀,停泵后水回流泄压。
相似回答
大家正在搜
相关问题
消防泵出水口的压力表一启动泵就会动,一停就归0,而且有条补水...
消防水泵出水口压力表应怎么设置
消防泵不启动时,压力表有无压力显示? 水力警铃,上下两个压力...
这个是消防的压力表,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示...
消防水泵压力表是如何工作的
消防泵起动后,压力表没显示,加不起压,如何解决,谢谢
100米的高层消防泵的压力表显示多少为标准