消防水泵出水口的压力表显为“零”,但消防水泵启动后压力表显示正常,请问这是什么原因导致的呢?

同样的设计安装,其它表就有压力显示。

因为压力表安装在水泵口,不是在止回阀后面,启动水泵后压力升起来正常,停泵后止回阀以前的压力水泄压经过水泵又回到水箱或者水池了,所以没有压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-21
因为压力表上方有止回阀,停泵后水回流了,没有压力,或者只有水池那点点压力。平时想看管网压力,压力表要装在止回阀上端。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-22
水泵的安装高度和水池的取水口高度差不多高,出水管上的止回阀装在压力表后端,停泵后水回流到消防水池了,肯定没压力了。
第3个回答  2019-11-21
管道内没有储压装置,并且也没有止逆阀,停泵后水回流泄压。
相似回答