自力膜片式先导减压阀,压力设定好之后,出口处稍微有一点流量,就造成出口压力迅速下降,不知道为什么

如题所述

自立式的减压阀就这样, 流量变化压力也跟着变化, 具体原理是...(此处省略1000字)

换成先导式的会好一些. 更简单的办法是在你常用的那个流量下设定压力.

欲知详情, 请追问, 今天太晚了, 休息了.

参考资料:www.csfluid.com

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
看看你的取压点在阀前还是阀后,你需要哪个,别弄反了。
第2个回答  2011-08-29
有流量出去 肯定压力会下降 但是不会下降很多
西卡自控专业制造自力式压力阀