台达plc输出端的 up0,up1,up2,zp0,zp1,zp2是什么意思

如题所述

在台达DVP-ES2系列PLC的晶体管型的模块上,UPx/ZPx是输出驱动电源的端口(旁边一般是Yx端口),UPx接24V+,ZPx接24V-。

DVP-ES2 系列可编程控制器。DVP-ES2 系列提供 16-60 点数的主机及 8-32 点数字量输入/输出模块,含主机最大输入∕输出扩充最多可达256点,另依主机输入∕输出点数、电源、数字量输入∕输出与模拟量输入∕输出模块搭配使用,可满足各种应用场合。

扩展资料:

PLC输出类型选择使用注意事项:

1、输出端口须遵守允许最大电流限制,以保证输出端口的发热限制在允许范围。继电器的使用寿命与负载容量有关,当负载容量增加时,触点寿命将大大降低,因此要特别关注。

2、根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间将产生冲击浪涌电流,因此原则上输出端口不宜接入容性负载,若有必要,需保证其冲击浪涌电流小于规格说明中的最大电流。

3、当动作频率较高时,建议选择晶体管输出类型,如果同时还要驱动大电流则可以使用晶体管输出驱动中间继电器的模式。当控制步进电机/伺服系统,或者用到高速输出/PWM波,或者用于动作频率高的节点等场合,只能选用晶体管型PLC。 

4、对扩展模块与主模块的输出类型并不要求一致,因此当系统点数较多而功能各异时,可以考虑继电器输出的主模块扩展晶体管输出或晶体管输出主模块扩展继电器输出以达到最佳配合。

参考资料来源:百度百科-台达PLC

参考资料来源:百度百科-输出端子

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
在台达DVP-ES2系列PLC的晶体管型的模块上,
UPx/ZPx是输出驱动电源的端口(旁边一般是Yx端口),UPx接24V+,ZPx接24V-;

DVP-ES2 系列可编程控制器。DVP-ES2 系列提供 16 ~ 60 点数的主机及 8 ~ 32 点数字量输入/输出模块,含主机最大输入∕输出扩充最多可达 256 点。另依主机输入∕输出点数、电源、数字量输入∕输出与模拟量输入∕输出模块搭配使用,可满足各种应用场合。
第2个回答  2011-08-22
请问是台达哪个型号的PLC?或把个截图传上来,我没发现有up0,up1,up2,zp0,zp1,zp2,是在哪个手册上的?请告之。 因为在用台达,台达的手册都看过了,没发现你所说的up0,up1,up2,zp0,zp1,zp2追问

型号台达DVP-ES2

追答

说明书上没有啊?请把截图传上来

追问

这个就是

第3个回答  2011-08-22
我是用台达的PLC可是从来没见过输出端有UP0,UP1,UP2...之类的。。。

一般是C1,C2,C3。。。Y1,Y2,Y3。。。追问

有的台达DVP-ES2就是

第4个回答  2011-08-23
UP和ZP成对出现,UP接24V+,ZP接24V-追问

具体是什么意思呀!请问初学者应该如何学习plc呢

本回答被提问者采纳