11问答网
所有问题
5p格力制冷的时候低压过低高压温度太高为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-14
冷媒泄漏。
对于空调制冷系统来说,制冷模式运行时表现出系统低压压力过低,排气温度偏高,就是典型的冷媒量不足。
存在两种可能,原安装时冷媒损失量过大,或者是系统管路存在冷媒泄漏点。
建议先对空调制冷系统管路检漏,找到冷媒泄漏点的准确位置补漏,用真空泵抽真空,保负压合格后重新加注标准量的同种新冷媒。
在已知存在冷媒泄漏的情况下不可以单纯加注冷媒,需要检漏补漏,以彻底解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8FqS824Mqq7PF44SqS.html
相似回答
格力5p
空调
高压
管
温度过高
是
什么
原因
答:
1 室外机风机不工作、出风格栅堵塞或是风机排风量小;2
节流装置堵塞也是造成高压过高
(温度偏高),截流不好同时会造成高压报警。
大家正在搜
血压低压低高压高怎么回事
低压过低会有什么后果
为什么低压低
高血压低压低怎么办
血压低压低有什么危害
低压低什么原因怎么办?
低压过低是怎么回事
格力空调出现e1什么情况
格力e1是什么意思
相关问题
格力5p空调高压管温度过高是什么原因
格力柜机定频空调,制冷时低压管高压管为什么都是热的,是什么问...
空调制冷时高压管的温度大概是多少
2p空调制冷时冷凝器全热,高压和低压压力要样是什么问题
格力空调5匹机高压管热底压管冻是什愿因
格力5p单冷空调制冷 时高压管发热是什么故障
格力两匹空调高压管热什么原因
格力空调制冷最低温