220电压,离电表箱5米,我用10平方的铝线,63的空开,电器功率12千瓦,线发热跳闸,望电工高手相助!!

如题所述

63的空开、10平方的线太小了,负荷电流可以使开关跳闸。线小发热或接触不好发热等都可以引起开关跳闸。
单相12千瓦,电流有60A左右,空气开关要用100A的,铝线要用16平方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-22
220伏电源,12千瓦负载,电流在60安左右,10平方铝线细了点,最好用10平方铜线或16平方铝线,63安的开关也要换成100安的。
第2个回答  2011-08-22
我的回答跟他们一样!换线换空开!
第3个回答  2011-08-22
我不想再重复了。