天然气管道施工规范

我家装修时,将天然气管路直接放置在厨房地面上,请问是否合乎规范,有具体规范要求吗。

1、燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

2、住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。

3、商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。

4、燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。

地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:

1、净高不宜小于2.2m。

2、应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。

3、应有固定的防爆照明设备。

4、应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。

5、节规定设置燃气监控设施。

6、当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。

7、地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。

注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-07
谁有关于天然气进屋后的施工规范。不能通过那些地方,有哪些规定。。 要求当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-11
看你家楼层了,如果是从你家入得主管道,那么就不能直接放在地上,一定是有支撑或托架。一般的是禁止用户私自改动的。
第3个回答  推荐于2018-03-09
住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。
引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。本回答被网友采纳