为什么我们公司的漏电保护容量大的跳了小的却没有跳。 不仅仅是这一个开关。有好几个都是同样的问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-06
判断是局部地线零线混接,或者因插座内接线不合理,地线零线间隙太小,插拔插头时偶然发生地线零线触碰现象,导致故障以外的终端漏电保护装置不动作,上级漏电保护装置动作。
如果是局部断电维修改造,不慎将零线地线触碰短路,那么该处终端漏电保护装置也不动作,而上级漏电保护装置动作。
还有一种可能,就是用电设备的地线零线接反,也会发生你所描述的现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8Fv847qSv.html
其他回答
第1个回答 2011-09-06
漏电保护器的大小和额定工作电流有关,但是它们对漏电电流的灵敏度可能没有差异,所以一般只要装一个总的就可以了,两个串联使用,有可能不跳分路而跳总闸。
第2个回答 2011-09-06
确认是漏电跳还是过流保护,过流的话那确认那路空开过载了,跟安装的空开大小没关系,不可比,跳闸的那路确实负荷重,需要调整。如果漏电就是谁用的电器短路了
相似回答
漏电保护开关为啥
经常跳闸小按钮不
跳是什么
原因
答:
小按钮是漏电指示(提示),漏电跳闸就会凸起(一般),
如果不凸起一般是因为空开保护。 不是短路 就是过载(过流)
。计算一下总功率,看开关是否符合要求。