建筑规范钢筋箍筋支数规定多宽的梁为四肢

如题所述

根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300。
根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-07
梁的箍筋支数表示在梁箍筋后面的括号里如A8@200(4)后面括号里是4,就表示的是4肢箍

柱的表示方法在03G101-1图集里,其箍筋形式有2*2 3*3 4*4 4*3 4*5 5*5等
本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-07
箍筋的肢数,和梁宽的关系不大,和梁受力筋根数有直接关系。主筋四根以上,一般要四肢箍。
第3个回答  2011-09-07
规范在梁宽上没有规定,只是规定梁的主筋必须隔一拉一,那就是说,单排主筋达到五根时,就必须使用四肢箍,才能满足隔一拉一。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-09-07
不小于350mm,一层5根纵向钢筋