DT862-4型三相四线有功电表,型号为3*1.5(6)A,600r/kw·h,3×220/380V.电流互感器50/5,怎么计算用电?

据我所知是本月读数减去上月读数乘以10
但电力公司的人为什么给我按乘以30收电费呢?

如果你说的情况属实,那么是供电公司收费错误的,应该是本月电表底数-上月电表底数*互感器倍率,三相表也好、单相表也好,直接乘倍率即可,无需再乘以3,。
还有一种可能,如果你互感器是穿心的,一次侧穿了3圈,那么也是要乘以30的。如果是一次侧穿了3圈,实际变比就成为了50/3/5追问

一次侧只穿一根线 就是说是直接传过的
你手里有没有相关的标准或者是技术依据什么的 我拿来跟供电部门讲一讲

追答

那应该是收费错误了,你可以直接问问他们为什么。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-16
对啊、、、你的是三相功率表!电流互感器的每一相接线对着功率表的一相,也就是说电能表上面的反应的是其中一相的电功率,在三相平衡的情况下电功率也一样的!所以要乘以3才是你真正的电功率....再乘以互感器变比10就是最终结果。而2相电表就不一样了,因为2相其实只有一条相线和一条零钱,结果要乘以1、再乘以变比10!解释懂不追问

但是我是接了三个互感器啊 三相的电流都进电表了 怎么还乘三?

第2个回答  推荐于2016-10-06
每月电表的显示数乘以互感器的倍数,得到的就是实际的电量.
互感器的倍数能从互感器的铭牌上面读出来.读出的倍数还要除以穿心的匝数.
例如:150/5的互感器.穿心2匝.
150/5/2=15
实际用电量就是显示的用电数乘以15得到的.
第3个回答  2012-11-27
可能你的电流互感器是LMZ型的铭牌上方标注为50/5变比,下方还标注穿芯匝数,穿芯1匝为150A,2匝为75A,3匝为50A,那么穿过你的互感器匝数是一匝乘以30收电费是对的
第4个回答  2012-03-17
如果你说的是真的,那么就请你致电--95598--进入后语音提示。你就按下3#键,值班主任会给你全世界最满意的答复,我保证。。。。。50/5的互感器,他也敢乘30倍?还叫人活不?