钢筋混凝土楼板120mm, 耐火极限是多少?

如题所述

楼板的耐火极限  ,取决于钢筋保护层的厚度。      

简支钢砼圆孔空心板 

保护层厚度(mm) 10     20     30  

耐火极限(h)       0.9    1.25   1.50  

预应力钢砼圆孔空心板

保护层厚度(mm)    10       20     30  

耐火极限(h)          0.4       0.7    0.85

钢筋混凝土(英文:Reinforced Concrete或Ferroconcrete),工程上常被简称为钢筋(tong)。是指通过在混凝土中加入钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-16
你做的应该是工民建吧,工民建的防火设计规范相对来说还是比较完善。建议参考相关规范和专著 如建筑耐火设计。
第2个回答  2012-03-15
这个设计总说明上一般都有,不是说板厚的多少可以决定耐火极限
第3个回答  推荐于2017-09-06
楼板的耐火极限 ,取决于钢筋保护层的厚度。
简支钢砼圆孔空心板
保护层厚度(mm) 10 20 30
耐火极限(h) 0.9 1.25 1.50

预应力钢砼圆孔空心板

保护层厚度(mm) 10 20 30
耐火极限(h) 0.4 0.7 0.85
第4个回答  2012-03-26
耐火极限判定标准
1 当采用HC 标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm 处钢筋的温度超过250℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。
2 当采用RABT 标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm 处钢筋的温度超过300℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。
高层建筑防火规范 附录A 中可以去看下还有就是 建规 在条文说明3.2.1中也有一个大表格