当按下按钮超过3秒时,数码管开始闪烁,系统进入调整模式,按钮被释放。网页链接
每按一次按钮,数码管编号将变为一个数字,直到数码管显示的数字对应于用户从表格中选择的模式。在达到数字之前,数码管停止闪烁或按下按钮超过3秒钟以完成设置。
纯光控制(0):当没有阳光时,光强度会下降到起点。控制器延迟10分钟确认启动信号后,根据设定参数开启负载,负载开始工作;当有阳光时,光强度会上升到开始。此时,控制器在10分钟后延迟信号以确认关闭信号,并且负载停止工作。
光控+时间控制(1~4):启动过程与纯光控制相同。当负载达到设定时间时,它将自动关闭,将时间设置为1到14小时。
手动模式(5):在此模式下,无论是白天还是夜晚,用户都可以通过按下按钮来控制负载的打开和关闭。此模式用于某些特殊负载情况或用于调试目的。 调试模式
(6):用于系统调试。当有光信号时,负载关闭,无灯信号打开负载,便于在安装调试过程中检查系统安装的正确性。常开模式
(7):上电负载保持在输出状态。此模式适用于需要24小时供电的负载。