2.5平方的铜线用多少A的漏电保护器?

大家知道吗?谢谢!

冰箱和热水器的,分开的

一般空气开关(漏电保护)是按负荷大小计算,而不是按线径计算。

2.5平方毫米铜线允许电流大约12-20安(由铺设方式决定)。所以可以配用16安左右的空气开关。

1mm²的铜线大约能通过7A的安全电流,2.5mm²的铜线大约能通过20A左右的安全电流。而1KW的用电器就是4.5A的电流,也就是2.5mm²的铜线最好不要超过4KW的电器负荷。32A的空气开关最大不要超过7KW的用电器。一般选择导线和开关应该留有一定的余量。

特点

电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-23
2.5平方的铜线用小于28A漏电保护器。

截面积2.5平方毫米塑料绝缘铜芯导线, 以明铺设的方式走线, 周围温度是25度时,它的最大载流量是单根线28A。

参考资料:http://baike.baidu.com/link?url=fwJdkuQ0RSDJXeOJ0tEHW3QFeF1_eI1ODROu8WiRQYzn2n_caygI5Uwx5JgGxhSqvJ7YCPdfiNS0Ft3AD2ILSq
第2个回答  2022-01-18
如果说单根的铜芯BV线,安全电流是每平方毫米线径的载流量为6—10A,2.5平方铜线大概就24A左右(按每平方8A算),如果算最大电流那么查表可以查出2.5平方铜线是30—40A,不过那是极限了。配25A漏电保护器比较合适。
安全电流是“一根电线的”最小估算而已,其实超一点点也没所谓,不超过40A就行,因为你不可能一个回路只有一个插座。准确来说要看你的插座数量来定。
2.5平方配25A吧。
第3个回答  2007-11-19
呵呵百听楼上糊咧咧,2.5平方的国标线最多可以加个32A的漏电保护器,热水器没有问题的两个热水器也没有问题的,注意线头压紧,我的认为,只要漏电保护器好用,选大一点A数的以防以后加别的电器
第4个回答  2007-11-18
选择漏电保护器的大小不宜以线径大小为标准的,具体要看用电器的功率大小来确定的,2.5平方的铜芯线只能承受15A的电流,应该承受不了点热水器所需的电流,如果单独冰箱使用是没有问题的。