11问答网
所有问题
30KW的热水器要用多大的空开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-02
ãã30kwè¦ç¨16å¹³æ¹çéçµç¼å63Aå¼å ³ã
ããçµæµä¸ºI=P/(1.732UcosÏ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8Aï¼ç¨æ åä¸ç¸å¸çµçµå计ç®ï¼cosÏæ¯è´è½½åçå æ°ï¼ä¸è¬çµå¨æºå0.75 ï¼ã
ãã1å¹³æ¹éçµç¼çé¢å®çµæµä¸º6Aãå æ¤çµç¼çå¹³æ¹æ°=60.8/6=10.12å¹³æ¹ãå·¥ç¨ä¸ç¨çé导线ï¼ä»¥æªé¢ç§¯ï¼å¹³æ¹æ¯«ç±³ï¼åºåå ¶è§æ ¼æï¼ï¼1.5ï¼2.5ï¼4ï¼6ï¼10ï¼16ï¼25ï¼35ï¼50ï¼70ï¼95ï¼120ï¼150ï¼185ï¼çãå æ¤å¯éç¨16å¹³æ¹çé线ã空å¼ç¨D63Aã
ããçµç¼çéæ©è¿ä¸çµç¼é¿åº¦ã线路æ·è®¾å½¢å¼ä»¥åçµç¼ç使ç¨ç¯å¢æ¸©åº¦æå ³ãå¦æçµç¼è¾é¿ï¼å¤§äº50ç±³ï¼ï¼æ穿管åå°æ·è®¾ï¼ä¸ç¯å¢æ¸©åº¦è¾é«ï¼é16å¹³æ¹çé线ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8M7v7244S.html
其他回答
第1个回答 2012-03-22
30KW的热水器要带漏电的开关,100A够了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-03-21
百度知道:
单相设备其额定电流(单位为A)一般为其额定功率(单位为KW)的四倍,峰值电流取额定电流的一点五倍,峰值电流就可以作为选择空开的依据。三相设备的额定电流(单位为A)是其额定功率(单位为KW)的两倍,峰值电流取额定电流的一点五倍,峰值电流就可以作为选择空开的依据。
或者按根据用电设备选额定电流的1.5-2.5倍,那么选择空开:单相是450--375A,三相是130--220A。
参考资料:
百度知道
第3个回答 2012-03-21
30A 应该就可以了
相似回答
30kw用多大空开
答:
1、30千瓦电器可使用63A的空开
。30千瓦电器功率很大一般使用三相电,根据公式可计算的得出30kw电器的工作电流大约为60A,空开的额定电流通常会比电器的工作电流更大一些,因此我们要选择63A的空气开关。2、大家在选择空气开关时,并不是选择额定电流越大的越好;因为空气开关起到了过载保护等作用,如果大家选...
大家正在搜
3kw的热水器用多大的空开
10千瓦的热水器用多大的空开
8000瓦热水器用多大的空开
3000瓦电热水器用多大空开
3000w热水器用多大空气开关
2000w热水器用多大空开
2000瓦热水器用多大空气开关
电热水器用多大的空开
家用热水器用多大空开
相关问题
请问30个千瓦的负荷要用多大的空开
30千瓦需要多大空开
两相30KW需要多大的空开
30KW,380V应该选用多少安培的空气开关?
30kw要用多大的电缆和开关
三相30kw电动机用多大空开合适?
30kw动力应配多大的空开
30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多...