150平的空间需要多大的精密空调,制冷量是如何计算的?

如题所述

一般家庭每平米需要的制冷量是120W---150W,如果是顶层或者是西晒,每平米所需要制冷量需要相应增加。
中国机房在单层建筑内290~350w/m2[250~300kcal/h•m2]
机房在多层建筑内175~290w/m2[150~250kcal/h•m2]
于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h•m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h•m2)的标准进行设计。
简单的办法,140W*房间平方米面积,例:20平方*140等于2800W.就要选最小1.2匹的空调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-08
需要考虑的方面很多吧,咱们按正常情况来说:1、当机房里机器比较少的时候,直接按面积来选取空调,你可以选80KW左右制冷量的机器。2、当你机房里的机器比较多的时候要计算机房机器的散热量,相对于机器少的时候多算一部分余量,选100KW左右的空调。150平方的机房面积一般会设计两台空调。
第2个回答  2018-04-11

在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h•m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h•m2)的标准进行设计。

简单的办法,140W*房间平方米面积,例:20平方*140等于2800W.就要选最小1.2匹的空调。

制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。

民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。

选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-02-26
大概算法:
面积x400-450(根据机房设备多少)/860=制冷量

150x400/860=70,不低于70就可以
考虑余量大点你可以把400换成450.
第4个回答  2012-03-16
精密空调不知道指什么,我们公司电脑服务器机房精密空调是艾默生的,不大的屋子用5匹的,全天24小时制冷,有过滤器而且过段时间就要更换,破空调一年到头总是坏,据售后人说我们这空调是建设单位包给外面所以弄个便宜的坑了我们,一般好点的艾默生空调在电子机房、配电室用着都不错。
家用空调1匹换算制冷量是2500W,大概带12~15平米左右,如果制热带的就要小点少个3、5平米。