梁布置
按照跨度的1/10-1/15取梁高度 梁宽要低于梁高的3.5倍 具体参照荷载和墙厚等实际情况 .
框架柱尺寸的估算
框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算:
(1) 柱组合的轴压力设计值:
N=βFgn
注:β考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数(边柱取1.3。中柱取1.25)。
F按简支状态计算柱的负载面积。
g 折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取14KN/m2。
n为验算截面以上的楼层层数。
(2)Ac≥N/uNfc
注:uN 为框架柱轴压比限值,本方案为三级抗震等级,查《抗震规范》可知取为0.90。
fc 为混凝土轴心抗压强度设计值,对C30,查得14.3N/mm2。
(3)计算过程:
对于边柱:
N=βFg E n=1.3×7.5×3×14×5=2047.5(KN)
Ac≥N/uNfc=2047.5×10 /0.9/14.3=159091(mm2)
取400mm×400mm
对于内柱:
N=βFg E n=1.25×7.5×4.2×14×5=2756.25(KN)
Ac≥N/uNfc=2756.25×10 /0.9/14.3=214160(mm2)
取500mm×500mm
追问老师说柱通过查2010 混凝土规范和建筑抗震规范 查出来轴压比和长细比确定的 是吗