压力管道定期检包括锅炉主蒸汽管道吗

如题所述

压力管道定期检包括锅炉主蒸汽管道。
临检大纲的部分:
4.2.5.1 锅炉钢架:
(1)锅炉钢架制造质量检验报告;
(2)锅炉钢架基础划线签证记录;
(3)基础交接验收记录、混凝土基础及二次浇灌强度试验报告;
(4)锅炉钢架安装记录及验收签证书;
(5)锅炉钢架高强度螺栓连接副试验报告和施工记录;
(6)锅炉钢架焊接质量技术记录;
(7)锅炉钢架安装技术措施(或作业指导书);
(8)钢架沉降观测记录。
4.2.5.2 锅炉受热面:
(1)锅炉受热面组合、安装和找正记录及验收签证书;
(2)锅炉受热面及联箱的清理、通球记录及验收签证书;
(3)锅炉受热面安装技术措施(或作业指导书);
(4)图纸会检记录;
(5)施工技术交底记录;
(6)水压试验用水水质合格报告;
(7)水压试验时加于水中防腐药液的成分分析报告;
(8)水压试验用压力表的校验报告;
(9)水压试验用临时堵头和其他受压临时管道的强度计算书;
(10)临时管道和贮水容器冲洗、清理记录;
(11)所有参加水压试验的主要管道及支吊架安装技术记录;
(12)锅炉安装和焊接专业施工组织设计;
(13)经审批的水压试验方案措施和水压试验后,锅炉防腐措施。
4.2.6焊接施工资料:
4.2.6.1 锅炉焊接情况汇报。
4.2.6.2 焊接质量保证措施。
4.2.6.3 焊接工艺评定报告。
4.2.6.4 焊接热处理汇总资料。
4.2.6.5 焊接和热处理作业指导书(或措施)。
4.2.6.6 焊接材料管理制度。质保书和跟踪记录。
4.2.6.7 焊工、热处理及无损检验人员的资格证书。
4.2.6.8 标有焊口、金相检验、硬度、探伤和蠕胀测点位置的主管道单线立体图。
4.2.6.9 金属试验室技术管理制度和技术责任制。
4.2.6.10 受热面、锅炉联络管、本体管道、安全阀管座、主蒸汽、再热蒸汽、给水管道的焊接技术和检验资料(包括外观验评记录、代样检验报告、无损检验报告、焊口返修记录和热处理、硬度及金相、光谱检验报告)。
4.2.6.11 水压试验范围内的焊接一览表与相应的技术记录图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
你好,锅炉房内的锅炉主蒸汽管道,属于锅炉检验范围.

锅炉房外的蒸汽管道属于压力管道定期检验范围.

压力管道的定义现在变化较大,请看新特种设备目录的定义:

压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。

详细的请看:
质检总局关于修订《特种设备目录》的公告
2014年第114号
根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定,质检总局修订了《特种设备目录》,经国务院批准,现予以公布施行。同时,《关于公布<特种设备目录>的通知》(国质检锅〔2004〕31号)和《关于增补特种设备目录的通知》(国质检特〔2010〕22号)予以废止。《特种设备目录》由质检总局负责解释。
特此公告。
附件:特种设备目录
质检总局
2014年10月30日本回答被提问者和网友采纳