ABB ACS550 变频器模拟量给定无效,什么原因

ABBACS550变频器,用面板控制正常,改成外部端子控制后,启动正常,但频率给定失效,外加10v电源也是0.0HZ。那位有类似问题解决经验,给些建议,我现在除了反复检查参数设置没有其他办法。

核对变频器设定参数,1.模拟量输入端子是否选择位0-10V,2.检查变频器设定的上限频率。3.模拟量信号有没有接反?对调试试。,再不行就是更换变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-03

ABB变频器模拟量信号丢失应该如何处理?

第2个回答  2014-06-21
是新变频器吗?参数设置没问题吗?(有没有初始化过)1 外部端子与变频器内部有无断路情况;2 现场用信号发生器给变频器信号;3 换一台变频器,联系厂家处理。 查看原帖>>

满意请采纳本回答被提问者采纳