办公楼楼梯内安装门禁符合消防规定吗

如题所述

目前没有消防文件规定楼梯内禁止安装门禁,但是消防文件规定应急逃生通道必须畅通,而一般楼梯或楼梯间都属于逃生疏散通道。也就是发生火灾时门禁必须打开,以免门禁刷不开而影响人员逃生。
一般应在门禁装置加装断电自动打开功能,即一旦发生火灾门禁电源被切断,则门禁自动打开;或增加紧急门禁打开按钮,保证人员的安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-11
疏散通道装门禁不符合消防要求,但联动门禁系统后符合消防要求,给门禁系统火警信号,接火警信号后自动解除门禁,门禁自动打开。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-11
这个绝对不行,应该安装到大门口
第3个回答  2014-08-11
就是安装在那里的
第4个回答  2014-08-11
只要不占用疏散间距就应该没问题。